"A ZigBee sebessége bőven elég ilyen feladatra (helyi vezérlő és kezelői egység között)"
Oda igen, de amikor egy buszon 10-30 érzékelő adatait kell összegyűjteni, akkor
- nem mindegy, hogy menyi idő múlva kerül ismét sor ugyanarra az érzékelőre (pl a népszerű de marhalassú 1wire itt esik ki)
- és főleg az nagyon nem mindegy, hogy az a pl 20 darab érzékelő összesen 40 ezer, vagy 400 ezer forintba került ;)
Ezért érdekelne jobban a CanBus, az jó gyors, ráadásul ahhoz állítólag nemdrágán beszerezhető sok mindenféle érzékelő is (csak nem tudom hol).
"A szűrők nyomásesése normál esetben tényleg elég alacsony, de ezt pont azért akarom majd mérni, hogy ~30-50 Pa (most még tipp,"
Az energiapazarló gyári rekuperátor rendszerek számolnak ilyen értékekkel, ahol nem számít ha az elektromos fogyasztás 100-300 watt fölé kerül, a balek úgyse kérdi, hogy miért van ez (és fizet évente 50-80 ezret a villanyszámlában). De ezt az energiaigényt szerintem jelentősen lehetne csökkenteni úgy, hogy alacsony nyomásesésű rendszerben gondolkodunk: nagy átmérőjű és sima falú csövezés kevés éles töréssel, nem-nagyon fojtó anemosztátok, stb. Ebbe a körbe tartoznak a túlméretezett felületű (kis ellenállású) légszűrők is, márpedig ha az EGÉSZ RENDSZER összes nyomásesése együttesen max 50 pascal körül van (reményeim szerint akár ez is megvalósítható), akkor ebből a szűrőre nagyon kevés jut, amely pici nyomásesés mérése a probléma itten. Tehát jó lenne már pl 2-5 pascal különbséget is megbízhatóan mérni/érzékelni. Ha nincs megfizethető gyári cucc erre, akkor feltalálok valamit: pl viszonylag nagy felületű, tehát pici légnyomáskülönbségre is mérhetően elmozduló (pl hangszóró) membrán helyzetének mérése kapacitív vagy optikai módon.