Mekk Elek ezermester
2011.04.19
|
|
0 0
3009
|
"160-as csonkkal, úgy, hogy vastagságra a 160-as cső átmérőjének feleljen meg (tehát kb 36cm x 36 cm)"
160-as cső keresztmetszete kb 200 cm2
Mivel a hőcserélő keresztmetszetének felét az ellenkező levegő irány foglalja el (plusz a lemezvastagságok), ezért ha a teljes keresztmetszet kb 400 cm2, akkor egyezik meg a csőkeresztmetszet és a légáram keresztmetszet a hőcserélőben.
Persze hasznos dolog, ha a hőcserélőben a levegő nem rohan annyira, mint a csőben (hogy legyen ideje a hőt cserélni), de ha túlságosan megnöveled a keresztmetszetet, akkor (adott hőátadó felület mellett) gyorsan csökkenni fog a hőcserélő hosszúsága (36 x 36 cm = 1300 cm2!). Márpedig ellenáramú hőcserélő esetén inkább a hosszúság a jó nyereség egyik titka... |
Előzmény: wwonka (3007)
|
|