xBen Creative Commons License 2011.02.20 0 0 2707

Engem az alábbi kis teszt meggyőzött, hogy nem szabad kihagyni  a hővisszanyerős szellőzést! Az a komfort amit nyújt az szerintem sokkal többet ér, mint az a pár száz kWh, amit megspórolsz a fűtésszámlán. Ez utóbbi inkább csak egy kellemes velejárója a folyamatos és friss levegőnek.

A csőrendszer kiépítése sk is megoldható, radásul nem kell az aranyáron kínált komplett rendszereket megvenni. Spiro csőből, vagy merev laposcsatornából is meg lehet építeni aránylag olcsón! A gyári gépek valóban nem olcsók, de lehet építeni is, ha van hozzá kedved, műszaki érzéked, időd. De ha csak helységenként egy nyitható ablakod van, akkor már meg is spóroltál egy rakás pénzt amiből akár profi szellőztető gépet is vehetsz, nem kell kísérletezned.

 

Passzívház fórum:

 

"szuszi. válasz | megnéz | itt a könyvjelző 2011.02.13 16:39:52 © (24226)

„Max von Pettenkofer a belső levegő minőségét a levegő CO2 tartalma alapján értékelte. Megállapította, hogy 1000 ppm maximális CO2 tartalom a „jó levegő” kritériuma.”



Mivel sok szó esett mostanában a lakásokban felgyülemlett Co2 tartalomról,csináltam egy tesztsorozatot,hogy átfogóbb képet kapjatok a valós értékekről. Természetesen,ez csak az én házamra vonatkoztatható,ezekkel az értékekkel és paraméterekkel együtt.



2 szintes családi ház, a fűtésbe és szellőztetésbe bevont területek: alsó szint 133nm,felső szint 112nm, össz. 640 légköbm.

Mivel működik hővisszanyerős gépi szellőztetés,és a mérés idejére kikapcsolható, valós kép kapható a Co2 és a páratartalom alakulásáról mivel a szellőztetést kivéve minden tényező állandó marad.(lakók száma,nm,térfogat,stb)

A mérést 6 egymást követő napon végeztem,gépi szellőzéssel és annak mellőzésével.(egy nap szellőzés egy nap mellőzés)



A külső környezet: 160,7 Bf (tengerszint felett) -2 és +2 C közötti hőmérséklet, 550 ppm

Az épület n50 mellett 0,4 h-1 légcsereszámmal rendelkezik.



Szellőzés mellőzése:

Hálószoba: 18.66nm, 46,65 légköbm, 2 felnőtt

A mérés kezdetén 22 óra, 22,5 C, 49% párat., 1050ppm

A mérés végén 8 óra, 23C, 57% párat., 2550ppm



Gyerekszoba: 22,38nm, 55,95 légköbm, 1 gyerek

A mérés kezdetén 20 óra, 22,5 C, 47% párat., 1010ppm

A mérés végén 8 óra, 22,5 C, 53% párat., 1740ppm



Dolgozó szoba: 25,49nm, 63,73 légköbm, 1 felnőtt

A mérés kezdetén 20 óra, 22,5 C, 47% párat., 970ppm

A mérés végén 23,30 óra, 23,5 C, 50% párat., 1540ppm



Nappali: 29,36 nm, 79 légköbm, 2 felnőtt és 1 gyerek (ezt egy 240x240-es nyílás összeköti egy másik ugyanekkora helységgel)

A mérés kezdetén 15 óra, 22,5 C, 49% párat., 1000ppm

A mérés végén 19 óra, 23 C, 50% párat., 1300ppm



Gépi szellőzéssel:

Hálószoba: 18.66nm, 46,65 légköbm, 2 felnőtt

A mérés kezdetén 22 óra, 22,5 C, 43% párat., 860ppm

A mérés végén 8 óra, 23C, 44% párat., 1020ppm



Gyerekszoba: 22,38nm, 55,95 légköbm, 1 gyerek

A mérés kezdetén 20 óra, 22,5 C, 43% párat., 830ppm

A mérés végén 8 óra, 22,5 C, 43% párat., 950ppm



Dolgozó szoba: 25,49nm, 63,73 légköbm, 1 felnőtt

A mérés kezdetén 20 óra, 22,5 C, 43% párat., 830ppm

A mérés végén 23,30 óra, 23,0 C, 43% párat., 910ppm



Nappali: 29,36 nm, 79 légköbm, 2 felnőtt és 1 gyerek (ezt egy 240x240-es nyílás összeköti egy másik ugyanekkora helységgel)

A mérés kezdetén 15 óra, 22,5 C, 43% párat., 830ppm

A mérés végén 19 óra, 23 C, 43% párat., 990ppm"








Előzmény: olvas0 (2702)