Mekk Elek ezermester
2011.02.20
|
|
0 0
2705
|
"Egy hőcserélőnélküli légcserélő ami napi 6órában szakaszosan(reggel, délben, este) cseréli a levegőt óránként ~250m3/h"
Fűtési szezon külső átlaghőmérséklete legyen 5 fok
hossza 200 nap
belső hőmérséklet 20 fok
(200napx6óra=) 1200 óra x 250 m3 x 15 fok (külső-belső hőmérséklet különbég) x 0,00033 kWh/fok/m3 (levegő hőszállítása) = kb 1500 kWh szelőzési hőveszteség évente
ez 18 ft/kWh gázból előállítva évente 27 000 Ft szellőztetési energiaveszteség
Ebből tudna visszanyerni valamenyit egy hőcserélő (a hatásfoka arányában)
(ha jól számoltam) |
Előzmény: olvas0 (2702)
|
|