Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2011.02.20 0 0 2704

"akkor a teli idoszakban a kifujt levegot vegigvezetnenk a talajhocserelon es igy nem a szabadba fujnank ki a + homersekletu levegot egyenesen a hocserelobol, hanem kihasznalnank a benne levo hoenergiat."

 

Itt valamit nem értek: ami levegő kijön a hőcserélőből, az a külső levegőnél csupán mondjuk 4 fokkal melegebb (hőcserélő hőlépcső). Ezen 4 fok felét/háromnegyedét kellene viszanyernie ennek a duplacsövű talajcsőnek?

100 m3/h légáram és 3 fok nyereség = óránként 0,001 kWh nyereség = naponta fél forint energianyereség, a megtérülési idő minimum kétszáz év.

Vagy rosszul értek valamit, vagy rosszul számoltam valamit.

Előzmény: peterch (2700)