"feltéve, hogy a hőcserénőnk éppen 4 fokos hőlépcsővel működik"
Ezt nem százalékosan szokták megadni? Tehát a hőlépcső nem fix 4 fok, hanem a külső-belső hőm. különbségnek adott %-a? Vagyis 20 fok különbségnél 80%-os hatásfoknál 4 fok "marad" a kidobott levegőben.
A hőcserélő külső éle az kb. a kidobott és bejövő levegő különbsége közt van fél úton (szerintem), vagyis az előbbi esetben csak +2 fok.
Ebben az esetben a 100%-os páratartalmú 4 fokos levegő 3,2 fokos felületen csapódik ki, de még a 90%-os is 2,4 fokoson.
A feltételezett 50% páratartalmú levegő 9 fokra lehűlve már 100%-os páratartalmú a grafikonod szerint. (9-4)/(20-4)= 0,3125, tehát a hőcserélő utolső 31%-án már 100%-os a levegő relatív páratartalma. Ezen a ponton a 9 fokos levegő már 8,2 fokos lemezfelületen kicsapódik, ami viszont már (9-2)/(20-2)=0,389, vagyis a hőcserélő végétől ~39%-al hamarabb fennál.
Ez alapján szerintem már kinti 0 foknál a hőcserélő legalább 1/3-án van páralecsapódás, a fenti feltételek mellett.
Aztán nálam még nagyobb esélye van a tévedésnek, mmint nálad...:)