Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2011.01.29 0 0 2583

"+ 2 foknál  a jó rekuperátorod kb 6 fokos levegőt fúj ki, aminek a víztartalma 7.3g"

 

Na de MENNYI levegő víztartalma 7,3 gramm?

Mert ha egy köbméter levegő víztartalma a lakásban mondjuk 8-9 gramm (20 fok, kb 50% páratartalom), akkor az az egy köbméter a hőcserélőben is ugyanannyi vizet tartalmaz akárhány fokos is lett közben.

 

"a lakásod 21 fokos, 60%-os páratartammal, ami 11g/m3"

 

Az én lakásomat te csak ne párásítsd túl... legyen maximum 50%.

 

"a kondenzátumként felfogott víz súlya 100m3-nél 370g/ óra"

 

Ha a távozó levegő relatív páratartalma a hőcserélőben lehűlés ellenére sem éri el a 100 százalékot, akkor a kondenzátumként felfogott vízmennyiség 70.000 m3 levegőnél NULLA gramm/HÓNAP :) Magyarul az egész havi összes vízpára elszáll a levegőbe egy cseppnyi  kondenzátummá kicsapódás (tehát a hővisszanyerés lehetősége) nélkül.

 

Házi feladat (nagyon tanulságos, ne hagyd ki):

1: ha egy köbméter levegő 9 gramm vizet tartalmaz pára formájában, akkor kb hány fokra lehűtve csapódik ki belőle az első csepp víz?

2: ha ez az egy csepp víz  már lecseppent (tehát csökent a vízmennyiség egy picivel) de a levegőnket nem hűtjük tovább, akkor mi fog történni a maradék párával?

 

"Nekem nem is az évi 2534Ft ultrahangos párásító költség fáj"

 

Most nem számolom ki pontosan, de ennek az összegnek minimum ötszörösét saccolom.