Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2010.11.28 0 0 2162

Én ezen thread elejétől kezdve kimondottan a fagymentesítés témakörét feszegetem.

 

"A hővisszanyerőnek két komoly problémája lehet, egyik a lefagyás (eltömődés) a másik pedig az, hogy nyáron nem szeretnénk ha az esetlegesen hidegebb friss levegőt előmelegíteni a bentivel."

 

Amit én írtam (bejövő ág bypass), az szerintem mindkét problémára megoldás lehetne:

- fagy esetén

a kerülő ág szabályozása segítségével mindig pont annyival csökkenthetjük a hőcserélő lehűlését, hogy a hőcserélőn át kifelé távozó meleg levegő éppenhogy ne tudjon fagyveszélyes szintre lehűlni. Peterch szerint ez a hőmérséklet lehet nulla alatt is, én hiszek neki, ebben az esetben a bejövő ág bypass szabályozás megengedheti akár pl a kimenő mínusz öt fokot is.

- nyári hűtő üzem esetén

pedig ugyanez a bypass teljesen nyitva lehet, ekkor ugyanúgy nem történik hőcsere, mint ha a kimenő levegő kerülné el a hőcserélőt.

Tehát úgy gondolom, hogy ez az egy bypass megoldhatja a téli jégmentesítést és a nyári hűtő-üzemet is.

 

 

Előzmény: Törölt nick (2160)