Mekk Elek ezermester
2010.11.27
|
|
0 0
2144
|
"A hidegek bealltaval azt tapasztalom, hogy a rendszer legaljan kb 2-3 liter viz is osszegyulik. A ventittaltornal levo t idom alja le van dugozva, de van ott egy kis "ureg", amiben ez a viz osszegyulik."
Valószínűleg a hideg csőfalon kicsapódó vízpára gyűlik ösze alul.
Amatőrként két megoldást tudok:
1: el kell vezetni alulról a vizet: de az elvezető cső ne menjen fagyveszélyes helyeken.
2: a cső belső fala lehetőleg sehol ne kerülhessen harmatponti hőmérséklet alá (táblázat mellékelve) amikor is a párából víz lesz. A lakáson belülre eső csőszakasz valószínűleg mindig elég meleg lesz (ahol meleg a fal), a többi részt kell hőszigetelni, ekkor a távozó meleg levegő végig fűtve tartja a cső falát. Szakaszos szellőztetés esetén az első percekben persze így is lesz némi nedvesedés a (még) hideg csőfalon, de az a kevéske remélhetőleg később el is párolog majd.
|
Előzmény: emts (2137)
|
|