peterch Creative Commons License 2010.11.16 0 0 2045

   Szia !

 

   Ha a klima 5,5kW-os, akkor a 3,7-es COP 1,5kW-os kompresszort feltetelez.  Ha viszont -15C fokrol beszelunk es 1,4-es COP-rol, akkor tudjuk, hogy a klima csak 2,1kW-ot tud adni, igy meg szuksegunk van 1,4kW-ra. A klima legszallitasa ilyenkor kb.1500m3/ora ,ha 10C fokkal huti az atfujt levegot. Feltetelezzuk, hogy a talajregiszteren keresztul 250m3/o levegot szallitunk, ami a kemeny teli idoben csak +6C fokos. Igy a keverek -11,5C fokos lesz.

  Ennel az extrem homersekletnel es hosszu ideig tarto hidegnel  kepes volna folyamatos uzemben fedezni a haz hoszuksegletet.  Termeszetesen a talajregisztert ugy epitenem ki (picit tulmeretezve), hogy egy szivotoronybol indulva epitenek legalabb 3 parhuzamos agat egymastol minimum 4 meterre ,2m melyen es minimum 25m-es hosszal(talajminosegtol fuggoen a hossz), majd egy gyujtoben elhelyezett DC ventivel mozgatnam a levegot. Ez egy picit rontja a COP-pot,de a veszteseghoje viszont melegiti a levegot. A levego sebessege kozel 2m/sec. lesz a csovekben, igy van ideje a talajtol felmelegednie.

   Minel melegebb a kevert levego, annal gyorsabban no a COP . En +6C foknal inditanam a talajregisztert. Nyaron is segitene a klimanak a jobb hatasfok elereseben ,vagy direktben befujni a hazba a huvos levegot es  igy kozben melegedne a talajregiszter is.

 

   Udv , Peter.

 

Előzmény: bypa (2044)