Szia!
Az ötleted nem rossz.
Nálam ez nem megoldás, mert csak a nyári üzemben lesz használva a garázsból az osztódobozig a fő cső. Így azt nem kell melegíteni.
A tömegkályha pont az elosztódoboz alatt lesz és a kályhához az ajzatban vezetem a levegőt a garázsból.
A földszinti és az emeleti elszívócső fut majd a parapetfal aljában a garázsig.
Szerinted a visszacsapószelep eléggé lezárja a csatlakozásokat az elosztódoboznál?
Egyszerübb lenne azt beépíteni és csak a garázsban átkapcsolgatni a terelő zsalukat a hőcserélőben.
Másik kérdésem, hogy két fenti szobának a befúvását külön külön vezessem 100-as csőben, vagy jó-e az is ha 125-ös csövel viszem fel a a gering alá és ott osztom ketté 100-asokra két irányba?
"Y" elágazóra gondoltam 125 - 100 - 100.