Szia !
Hatasfokot mondani csak konkret levego homersekletek ,legaram es paratartalmak ismereteben lehet. Egy enyhen tulmeretezett hocserelovel tudod azokat a parametereket, amiket a gyartok leirnak, csak oda kell figyelni a megepitesre. Ellenaramuval a 70% elerese nem gond . A ventik amiket en hasznalok, azok kicsit nagyobb fogyasztasuak, mint az azonos legszallitasu DC ventik es hangosabbak is. Termeszetesen ma mar nem gond DC ventiket venni .
Egy LEXAN 200m3/ora legszallitasu rekuperator ara is sok mindentol fugg: ventik,szurok,by-pass,vezerles,stb. Szerintem sk a legegyszerubbet:szigetelt hocserelo,ket venti , egesz egy alvanyon (BARTOSZ stilusban) cca.350 euro(98700HUF).
Az altalad emlitett hocserelo altalaban egy helyiseg legcserejet latja el. Azert a 70%-os hatasfokot szeretnem tudni, hogy melyik fokozaton eri el, mert eleg karcsu a hocsereloje a 280m3 legcserehez.Szerintem.
Udv , Peter.
|