peterch Creative Commons License 2010.11.11 0 0 2000

    Szia !

   Hatasfokot mondani csak konkret levego homersekletek ,legaram es paratartalmak ismereteben lehet. Egy enyhen tulmeretezett hocserelovel tudod azokat a parametereket, amiket a gyartok leirnak, csak oda kell figyelni a megepitesre. Ellenaramuval a 70% elerese nem gond . A ventik amiket en hasznalok, azok kicsit nagyobb fogyasztasuak, mint az azonos legszallitasu DC ventik es hangosabbak is. Termeszetesen ma mar nem gond DC ventiket venni .

   Egy LEXAN 200m3/ora legszallitasu rekuperator ara is sok mindentol fugg: ventik,szurok,by-pass,vezerles,stb. Szerintem sk a legegyszerubbet:szigetelt hocserelo,ket venti , egesz egy alvanyon (BARTOSZ stilusban) cca.350 euro(98700HUF).

  Az altalad emlitett hocserelo altalaban egy helyiseg legcserejet latja el. Azert a 70%-os hatasfokot szeretnem tudni, hogy melyik fokozaton eri el, mert eleg karcsu a hocsereloje a 280m3 legcserehez.Szerintem. 



  Udv , Peter. 


Előzmény: wwonka (1996)