A gyári gépek között is rengeteg típus van.
Nézd meg az adatlapját, abban kellene lenni egy ellenállás (Pa) / légszállítás (m3/h) diagramnak.
Tudnod kellene, mennyi a talajhőcserélőd ellenállása (50-80Pa) és mennyi a többi elemedé (szűrő tisztán és koszosan, rácsok, idomok, stb.).
Ezeket összeadva meg tudod nézni, hogy melyik gép alkalmas a kívánt légszállítás biztosítására befúvási oldalon.
Elszívásnál kisebb az ellenállás, hiszen ott hamar kidobod a levegőt.
De, jobb lenne, ha túlnyomásos lenne a rendszered, ezért több levegőt kellene befelé tolni, mint ki.
Tudod fojtani is az elszívást de nem gazdaságos, jobb volna, ha olyan fordulaton tudnád járatni az elszívó ventilátort, amivel megfelelő az elszívás.
Van konkrét géptípusod?