Szia!

 

Az oldalbeállításoknál:

Amelyik oldalon szeretnéd, hogy a változók értéke leállítás után ne vesszen el, ki kell választani az "Értékek megtartása" -t a lap tulajdonság ablakban.

 

1. Bővített felső menü:

 

 

2.beállítások:

 

3. Kimenetek megálláskor:

 

 

Ez csak az aktuális lapra vonatkozik. Amikor létrehozol egy lapot akkor érdemes megadni

Előzmény: ZsVill (42)
ZsVill Creative Commons License 2020.03.18 0 0 42

Ha megállítok egy oldalt, akkor elvesznek az értékek. Ha újraindítom akkor minden 0.

Ezt ki lehet küszöbölni valahogy?

ComexIO Creative Commons License 2020.03.08 0 0 41
ComexIO Creative Commons License 2020.02.29 0 0 40
ComexIO Creative Commons License 2020.02.20 0 0 39
ComexIO Creative Commons License 2020.02.15 0 0 38
ComexIO Creative Commons License 2020.02.06 0 0 37
ComexIO Creative Commons License 2020.01.29 0 0 36
ComexIO Creative Commons License 2020.01.11 0 0 35
ComexIO Creative Commons License 2019.12.26 0 0 34

Firtz szelepeket szoktak hozzá tenni WebIO-n, én ezt még nem próbáltam.

Előzmény: tammmy4 (33)
tammmy4 Creative Commons License 2019.12.26 0 0 33

Sziasztok! 

 

Ha nem tudom a radiátoros rendszernél megoldani a vezetékes vezérlést, akkor a rendszer illeszthető valamilyen vezeték nélküli rendszerhez? 

ComexIO Creative Commons License 2019.12.21 0 0 32
ComexIO Creative Commons License 2019.12.14 0 0 31
ComexIO Creative Commons License 2019.12.12 0 0 30

A 0-10V nem a legpraktikusabb vezérlési mod a radiátorokhoz.

De ha mindenféleképpen azt szeretnél akkor egy MDT AIO-val lehet bővíteni a szervert.

Ha 230-as szelepeket szeretnél modulálni akkor AKH-val

1-wire van a szerveren

Előzmény: tammmy4 (29)
tammmy4 Creative Commons License 2019.12.11 0 0 29

Szia!

 

Milyen rendszerelemekkel lehetne az alábbi feladatot megvalósítani?

12 db radiátor szabályozása 0-10V-os szelepekkel

1-wire hőmérséklet mérés

1 db 0-10V kimenet a kazánnak

1 db 0-10V kimenet a keverőszelepnek

5 db digitális kimenet (szivattyúk, váltószelepek)

 

Milyen vezeték nélküli rendszerrel lehet esetleg kombinálni amihez tartozik radiátor szelepfej is? (Ha mégsem 0-10V-os szelepek mennének a radiátorokra)

ComexIO Creative Commons License 2019.12.08 0 0 28
Előzmény: ComexIO (27)