gabo011 Creative Commons License 2024.11.29 0 1 21686

Az 5000 óra 2 évre szerintem is sok! A ki-bekapcsolás nem feltétlenül! 

Nálunk ugyan nem T-cap van hanem J széria de szerintem a leolvasztásokat is beleszámolja a bekapcsolási számba. Mivel sok volt a taknyos-ködös idő az elmúlt években olyankor 40 percenként leolvasztott fűtésben és néha hmv készítéskor is.

4 év alatt 6981h van a gépünkben és 9592db bekapcsolás. 

Ha túl van méretezve a gép vagy a vezérlés nem a legjobb akkor fűtésben is de hűtésben még inkább, sokszor megállhat mert már nem tud lejjebb modulálni. Ez mind növeli a bekapcsolások számát. 

Előzmény: Edimörfi (21684)
Edimörfi Creative Commons License 2024.11.29 0 1 21685

Szia, köszönöm a választ.

Előzmény: Atis57 (21683)
Edimörfi Creative Commons License 2024.11.29 0 0 21684

Új építésű ingatlan,

Én vagyok az első lakója a háznak.

Panasonic 12kW-os T-cap gép

 

Az az 5000 óra elég kevésnek tűnik 2 évre .2x6 hónap fűtés2x1....3 hónap hűtés.?ez szerintem nagyon kevés --csak a fűtést fedi le .

 

Ebben benne van a fűtés, hűtés, mekeg víz előállítása is.

Én ezt az 5000órát soknak tartom és a ki-be kapcsolások számát is.

A telepítő azt mondta annó, hogy akkor jó a hőszivattyúnak ha folyamatosan alacsony hőmérsékletű 35 fokos vízzel megy.

De az átlagos napi fűtések óráinak száma mennyi lehet másoknál?

Ez a fél óránkénti ki-be kapcsolás elfogadott e?

Tehát megy a gép 2500 órát egy évben, akkor 4-10 év múlva kell cserélni kb. a gépet?

 

 

Előzmény: Atis57 (21683)
Atis57 Creative Commons License 2024.11.29 -3 1 21683

Szia!

 Mivel tipust nem adtál meg ---igy a repedt varázsgömböm szerint találgatok !

Persze hogy használt géppel adták el --ők is használták.

 

Az az 5000 óra elég kevésnek tűnik 2 évre .2x6 hónap fűtés2x1....3 hónap hűtés.?ez szerintem nagyon kevés --csak a fűtést fedi le .

Ha ez ki-bekapcsolós(másoknál On-OFF ) s nem inverteres tipus.

 

 

Az a csere  teljesen bizonytalan mert lehetne 30 000 üzemóra is --hacsak nem valami "full okos ,csicsás vacak" --ami  élettartam vége szoftverrel is rendelkezik.

 

De majd pontosabban, ha  tudunk is valamit......

Előzmény: Edimörfi (21682)
Edimörfi Creative Commons License 2024.11.29 0 0 21682

Sziasztok.

2 éve vettem egy házat ahova nincs gáz bevezetve, csak hőszivattyú van.

A ki-be kapcsolás azt mutatja, hogy 9000 ki-be kapcsolás volt 2 év alatt és 5000 óra van benne.

Azt olvastam itt a topikban, hogy ezek a gépek olyan 10 000 órát mennek el.

Ezek alapján 2 év múlva cserélni kell mert elromlik?

Amikor megvettem a házat nem néztem meg ezeket az adatokat mert nem is tudtam, hogy van benne ilyen.

Létezik, hogy ennyit ment és ennyiszer kapcsolgatott ki-be?

Normális ez az adat?

Vagy esetleg, lehet, hogy egy használt géppel adták el a házat?

A kivitelező már nem érhető el.

Köszönöm előre is a válaszokat.

 

gr74 Creative Commons License 2024.11.28 0 0 21681

A hőszivattyúnál nagyon számít a hőlépcső.
(Lehet, hogy egy gép 40°C hőlépcsőnél még le tud adni annyi kW-ot, mint a ház hőigénye, de 50°C hőlépcsőnél már nem.)


Éppen hogy javul a kifűthetőség, ha nem csak a padló X m2 felületét fűtjük (mínusz bútorok), hanem a plafon X m2 felületét is. A kb. megduplázott hőleadó felület miatt ugyanannyi kW hőigényhez lejjebb mehetünk a vízhőfokkal.

Alacsonyabb vízhőfok igény = kisebb hőlépcső = jobb COP és magasabb teljesítmény.

Előzmény: Törölt nick (21679)
Törölt nick Creative Commons License 2024.11.28 -2 0 21679

?!!!

Marhaság... 

A ház hőigénye NEM lesz  más attól, ha
- csak a padlót fűtöd
- csak plafont fűtöd
vagy
- a padlót+plafont egyszerre fűtöd

----------------------
Más kérdés, hogy a gép mit tud.
A hőleadókhoz képest!!!!!
------------------

Mert, ha NEM TUD 2X akkora kW-ot is....
Akkor 
- vagy csak az egyikkel fűtesz egy időben
- vagy leveszed a vízköröket a felére és >> mehet mindkettő egyszerre is

 


Persze, ha netán tudja a gép a 2X annyi kW-ot is.
Akkor nem lentebb venni a vízköröket, de akkor CSAK FELE annyi IDEIG kell fűteni.
Ennek viszont nem látom a gyakorlati értelmét...
... max a totál kihűlt ház felfűtésekor.


Ennyi.

Előzmény: total capacity (21661)
Törölt nick Creative Commons License 2024.11.28 -1 0 21678

A 7 kW az ugyebár a -15/+20=35 fokos fűtésre vonatkozik.
Azaz 7/35=0,2 kW/fok a kazán/gép igénye a ház fűtésének.


***********
NYILVÁN olyan gépet kell venni !!!
Ami a -15 fokban IS TUDJA a szükséges 7 kW-ot leadni melegből.
HA ennyit számol/saccol a mérnök/energetikus.

HA a gépméret a kinti +7 fokra van megadva >> marketing!!!!!!!!!
Akkor a "hagyományos rendszerű" gépek esetén....
Valóban cirka 1,7-2,0X akkora névleges teljesítményű kellhet >> a -15 fok esetére.
Olyan ami +7 fokon tud 1,7-2,0x7=12-14 kW-ot legalább >> NÉVLEGESEN...

-------------
Az adatlap alapján kiderül a pontos valóság.
-------------


DE,
A magyar télben valójában NINCS -15 fok kb. soha :-)
Sőt -10 fok is csak kevés napon van tipikusan csak

 


A magyar tél télies része jellemzően a -5...0...+5 fokos sávban zajlik.

A magyar tél ÁTLAGA a teljes fűtési idényre  +4 fok

******************
A napok jellemző hőmérsékleti eloszlása az ábrán látható (sokéves átlag).


 

Előzmény: total capacity (21653)
1 valaki Creative Commons License 2024.11.28 0 0 21677

Megint hülyeséget írsz, ez nem megnöveli a kompresszor élettartalmát, hanem kinyírja.

Előzmény: total capacity (21655)
1 valaki Creative Commons License 2024.11.28 0 0 21676

7 kw hőigényre a 12 kwos gép nettó faszs@g, ekkkkkkkkora baromságot.

 

Átmeneti időben, ergo tavasz, ősz minimum alatti teljesítmény igénnyel szenved, de most is épp elindul, oszt leáll.

 

Ez nem hosszú távra tervezés, hanem kompresszor gyilkolás. Fél év, max 1 az élettartalma.

 

Előzmény: total capacity (21653)
kiggyo Creative Commons License 2024.11.28 0 1 21675

jaja, olyankor kell visszakeverés neki, ez igaz.

Előzmény: gabo011 (21671)
total capacity Creative Commons License 2024.11.28 -1 0 21674

Gabo , azért megbántad nem?

Előzmény: gabo011 (21671)
gabo011 Creative Commons License 2024.11.28 0 0 21671

Emlékeim szerint az alacsony visszatérővel volt nálam a gond amikor túl sok kör ment egyszerre. Arra meg érzékeny a Pana. 

Előzmény: kiggyo (21670)
kiggyo Creative Commons License 2024.11.28 -2 3 21670

Kettyós vén f@sz a gödöllői, el kell engedni.

 

Amúgy nem igaz hogy ne tudná mindkettőt ellátni.

 

Nálam van egy komplett alsó szint padlófűtés + falfűtés, és most lett beüzemelve a komplett tetőtér mennyezetfűtés. Rengeteg m2 felület, lazán viszi egy öreg 5kW-os on/off gép.

A padlófűtés sok betonja miatt sokat megy egyben, de utána sokat pihen is....

Előzmény: gabo011 (21660)
gabo011 Creative Commons License 2024.11.28 0 1 21668

Szerintem meg nem lenne komfortosabb csak gyorsabban fűtene fel! Max. kompresszor időt tudnék spórolni ettől még ugyanúgy 23C lenne a házban. 

A loxone így is 1-2 tizeden belül tartja a hőmérsékletet. Ennél komfortosabb hogyan tudna lenni? 

És igen alapvetően a mennyezet hűtésre van. Illetve rásegítésre azokban a szobákban ahol sok a bútor/szőnyeg. 

Maradjunk annyiban, hogy szerintem meg nem alulméretezett. 

Előzmény: total capacity (21661)
Márton89 Creative Commons License 2024.11.28 0 0 21664

A tanácsot köszönöm, hálás is vagyok érte. Ettől még nem kell mindenben egyetértenünk

Előzmény: Minden6 ó (21658)
Márton89 Creative Commons License 2024.11.28 0 0 21663

Ezen mi az alulméretezés?

Előzmény: total capacity (21661)
Márton89 Creative Commons License 2024.11.28 0 0 21662

Ezt értem, szuper, de megéri ezért kiadni egy rahedli pénzt?

Most több mint 1 000 000Ft-al kerül többe a 16kW TCAP mint a 9kW. Az rengeteg villanyszámla, még 70Ft-os villanyárral is.

És ettől a géptől nem lesz nulla a villanyszámla, biztos lesz különbség, legyen mondjuk évi (irreálisan nagy számot mondok) 1000kWh/év a TCAP javára. Még így is 14 év lenne, míg elméletben megtérül (70Ft-os árral számolva)

Előzmény: Minden6 ó (21657)
total capacity Creative Commons License 2024.11.28 -1 0 21661

Egy fenékkel nem lehet két lovat megülni.

 

A te példád amiből itt tanulhatnak az emberek, hogy nem lehet egy fenékkel két lovat megülni.

Padló&mennyezetfűtés egyszerre egy pici géppel.

 

de, mennyire komfortosabb lenne ha lehetne használni egyszerre a mennyezet&padlófütést.

na, de egy 9kW-os J szériás gép erre nem alkalmas mert így ebben az esetben alulméretezett, akár tetszik akár nem.

A lényeg, hogy tudjanak erről is akik hsz-ben gondolkodnak.

A te eseted a legjobb példa. Ki van jó drágán építve a mennyezet is és nosza minek? csak Hűteni?

de, te még jól jártál, hogy 9kW-os gépet vettél.

 

Márton89 szerintem nagyon alulméretezte a gépet, 6kW-os ház hőigényre+ hmv-re

Márton89 írása a következő

 

Panasonic HP 7kW ALLINONE van nálunk, lassan 2 éve szó nélkül gyártja a meleget/meleg vizet

95nm+20nm garzs van vele fűtve (padló). 24°C. Ez a típus csak "erős" üzemmódban küld kraftot a HMV-re, alapból kb. 2kW-al gyártja a meleg vizet.

Nem kapcsolgat, mert nem nagy hidegben reggel 6-tól fűt kb 10-ig, és utána már max a HMV miatt kapcsol be. Nagy hidegben még 16-19-ig fűt mégegyszer.

Ház hőigénye 6kW.,

Előzmény: gabo011 (21660)
gabo011 Creative Commons License 2024.11.28 0 1 21660

Egyszer már kértelek most megteszem még 1x! 

 

"Nagyon örülök, hogy még ennyi év után is idézed az akkori hozzászólasomat de ne ezzel példálózz állandóan!

Ez nem alulméretezés hanem olyat szerettem volna a géptől amire nem alkalmas. Mivel a házat csak padlóval és csak mennyezettel is ki lehet fűteni világos, hogy ezt csak egy sokkal nagyobb teljesítményű gép tudná egyszerre üzemeltetni.

Szóval ne vezess félre senkit az én akkori tudatlanságommal!!!

Egyébként az a "semmire való" rissz-rossz J szériás gép azöta is hiba nélkül fűti a házat csendes1- ben sőt még csendes 2-ben is és hmv problémáink sincsenek. Évi 2500kWh az össz fogyasztás 4 éves átlaga fűtés/hűtés/hmv."

Előzmény: total capacity (21653)
total capacity Creative Commons License 2024.11.28 -2 0 21656

Annyi a különbség, hogy most 25°C-ot tart a ház, ami jócskán több energia, mint a 22°C.

Ha sikerül, leveszem 24°C a termosztátot, de érzékeny a feleségem, ő pulóver, hosszú nadrág, én pólóban vagyok otthon, de ő így is fázik. Homeoffice, ülőmunka

Nehogy a feleséged ez miatt elköltözzön mert fázik.

Inkább feljebb vidd 26 ra, had érezze a törődést. Nem mindegy, hogy a fűtésed 60 vagy 80 ezer ?

PhD Gödöllői szaki

Előzmény: Márton89 (21652)
total capacity Creative Commons License 2024.11.28 -2 0 21655

Azért is kell a nagyobb teljesítmény, hogy a HMV-t ne 2 óra alatt készítse el hanem 20 perc alatt, és ne essen ki napi 1x 2x 3 x a HMV ké+készítése miatt a fűtési időszakból 2-2-2 óra

A kompresszornak az élettartamát úgy tudod megvédeni vagy meghosszabbítani ha nem teljes kakaóval nyomod a gázt.

 

Ez ennyi

PhD Gödöllői szaki

 

Előzmény: Márton89 (21654)
Márton89 Creative Commons License 2024.11.28 -1 1 21654

Nem értünk egyet. 

Te állításod:

Egy 7 kW-os gép kb 50%-os teljesítménnyel üzemel a leghatékonyabban.

 

Akkor miért kellene egy -15°C-ra méretezett hőigény dupláját teljesítő gép, ha a -15°C csak pár nap van egy évben (ha egyáltalán van), tehát a többi napon +/-7°C-ban sokkal kisebb teljesítménnyel kellene üzemelnie, mint 50%.
Ma 0-4°C volt eddig. 4,4COP-ot ír eddig a mai napra.

Az előrejelzés idénre hasonló időket jelez (ez persze nem törvényszerű, hogy az elkövetkező 10-15 évben is ez lesz), nem igazán izgulok, hogy mi lesz ha egyszer be fog kapcsolni benne a 3kW-s patron, mert kell a teljesítmény, hát ezért van benne.

Ezért elkölteni +X00eFt-ot, szerintem nem éri meg

Előzmény: total capacity (21653)
total capacity Creative Commons License 2024.11.28 -2 0 21653

A hozzászólásoddal egyetértek, de kiegészíteném a következőkkel.

Egy 7 kW-os gép kb 50%-os teljesítménnyel üzemel a leghatékonyabban.

Vagyis ha 7 kW a ház hőigénye, minimum egy 12kW-os t-cap szükséges ha hosszútávra tervezünk.

Nem padlógázzal kell nyomni az autót sem 2-es fokozatban.

 

mindenki aki okos mások hibájából tanulhat.

gabo011 és megjárta, nem kicsit nagyon.

Na nézzük a tényeket.

 

gabo011 beírásai

Mi 23C-ot tartunk, 117nm-15C 5,2kW

 

A hőszivattyú egy 9kW-os R32-es all-in one Panasonic értelem szerűen a fűtést/hűtést/hmv-t is ez készíti.

A ház hőigénye 5,2kW hőigény mellett sajnos a hőszivattyú nem bírja el ha egyszerre működik az összes padló+mennyezet kör ezért valahogy le kell programozni, hogy csak a "problémás" helyiségekben menjen a mennyezet és csak akkor ha a ház többi része már elérte a kívánt hőfokot.

 

Hogy lehet ez? a válaszom alulméretezte a gépet amit már 100x megbánt. A megoldás nem let volna rossz, ha a 9kW-os gépT-cap lett volna mert az -15 fokban is hozza a 9kW -os teljesítmény 100%-át.

 

Ez ennyi

PhD Gödöllői szaki

 

 

 

Előzmény: Törölt nick (21651)
Márton89 Creative Commons License 2024.11.28 0 0 21652

Nálam pont ez a gép van, csak tartályos (ALL IN ONE) verzióban.

Közelítőleg eltaláltad a számokat nálam. 6kW körüli igény van az energetikus szerint.

Annyi a különbség, hogy most 25°C-ot tart a ház, ami jócskán több energia, mint a 22°C.

Sokat megy a gép, de sem bent sem kint nem hangos. 3 éve lakunk benne, éves fűtés/HMV költség (H tarifával) 60eFt köröl szokott lenni.

Ha sikerül, leveszem 24°C a termosztátot, de érzékeny a feleségem, ő pulóver, hosszú nadrág, én pólóban vagyok otthon, de ő így is fázik. Homeoffice, ülőmunka

Előzmény: Törölt nick (21651)
Törölt nick Creative Commons License 2024.11.27 -2 0 21651

Tervezni kell vele, hogy csökken a hidegebb időben a kW amit tud a gép
Sajnos pont amikor több meleg kell a háznak.

- a kinti +7 fokban elérhető névleges 7,00/7,00 kW helyett 
- a kinti +2 fokban már csak 6,85/6,20 kW lesz
- a kinti -7 fokban pedig már csak 5,60/5,25 kW lesz

Ezért,
HA EGYEDÚL FŰT a gép csak a hideg napokon is, más rásegítő fűtés nélkül.
Akkor némi gépkíméléssel+tartalékkal olyan helyre merném berakni.
Ahol a kinti -15 fokban is elég max 4,5 kW nagyon max 5,0 kW fűtés+szellőzés >> azaz "kazán"/gép kW...
(energetika méretezési érték az épületetrvből vagy saccolandó kb. helyesen az épület alapján vagy már tapasztalatból tudható)
 
Egy ilyen épületben tutira elég lesz a szokásos magyar teleken az a kW amit tud a gép éppen.
Persze a komolyan hideg napokon lesz hangja, ha a max közelében kell küzdenie a házzal :-(


************
Azonban azzal IS számolni kell, hogy a COP csökkenése miatt az áramfogyasztás is megnő a hidegebb napokon.
************

HA egy hidegebb téli napon .... kell pl.

6 m3 fölgáz/nap a kondenzációs kazánból, mert >> ~60 kWh/nap a fűtési+szellőzési meleg

AKKOR ezzel a géppel és a COP-okkal is számolva naponta kell villanyból.
+7 fokban 60/4,76=13 kWh (padló) illetve 60/2,82=21 kWh (radiátor/bojler)
+2 fokban 60/3,41=17 kWh (padló) illetve 60/2,21=27 kWh (radiátor/bojler)
-7 fokban 60/2,87=21 kWh (padló) illetve 60/1,94=31 kWh (radiátor/bojler)


Előzmény: gsmotoros (21649)
Capt.IQ229 Creative Commons License 2024.11.27 -2 1 21650

Dehiszen leírta, hogy nem érdekli a "lekonyuló" teljesítmény.

Előzmény: kiggyo (21648)
gsmotoros Creative Commons License 2024.11.27 0 0 21649

Köszönöm szépen a választ!

 

Van hőtároló tömeg, bár nem ideális, mert a felső szint felett rácsos tartó a tető, de hagyományosak a falak...

 

Akkor lehet egy 7kW High Performance-t bevállalunk a 9kW T-Cap helyett... bár a vicc az, hogy az R32 szériák között nem nagyon van árkülönbség. És necces volna ha valóban hűtés módban csöpögne a gép belsejéből a kondenz a gyengu hőszigetelés végett.

Előzmény: kiggyo (21648)
kiggyo Creative Commons License 2024.11.27 0 1 21648

Persze, a gépek nagy része nem fix teljesítményű, lekonyul hidegben 

A kérdés hogy mennyi a házad hőigénye, milyen területen laksz, könnyűszerkezetes-e a ház vagy van hőtároló kapacitása.

 

Nekem itt az alfőldön olyan on/off gépem van ami papírforma szerint nem képes -15ben már a házat fűteni, de mivel itt a napi átlaghőmérséklet számít leginkább (és a ház szigetelt, jó hőtároló tömeg van benne) sosem ment még folyamatosan egy napot.

Nem kell túlparázni a méretezést véleményem szerint.

Előzmény: gsmotoros (21647)
gsmotoros Creative Commons License 2024.11.26 0 0 21647

Sziasztok!

 

Az Aquarea J széria split (KIT-WC07J3E5), R32 pédányai, ha valakit nem érdekel a -13 fokban is fix hőteljesítmény, akkor vállalhatók lehetnek a T-cap-el szemben? Valójában úgy, hogy kerül be az épületbe hővisszanyerő kissé átalakul a hőveszteség. Túlkapás volna a minimum 9kWs T-cap...

 

Korábban olvastam olyat, hogy hűtési módban kissé gyengének bizonyulhat a készülék belsejében a hőszigetelés a kondenzzel szemben...

 

Meg a helyenként bolond öndiagnosztika volt itt említve régebben...

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!