Dreamer Creative Commons License 2014.11.05 0 0 7388

Akkor nyomjak telibe egy 100mm-es csövet, a másik oldalon meg járassak 7/24ben egy elszívót?

 

Véleményed szerint megszűnik a magas pára?

 

Dreamer

Előzmény: Mekk Elek ezermester (7387)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2014.11.05 0 0 7387

Rettentő sokan durva tévedésben vannak szellőzésileg, ezért egész télen fuldokolnak az egészségtelenül ,magas széndioxidban és küzdenek a párával  (penész + doh + tárgyak állagromlása), mert azt hiszik, hogy egy kis szellőztetés anyagi romlásba döntené a családot.

Pedig

a levegő hőtartalma fokonként kb 0,000335 kWh,

a fűtési szezon lakás/külvilág átlagos hőmérséklet különbsége kb 17 fok,

fűtési szezon hossza kb 4800 óra.

A borzalmasan lefojtott szellőzésű lakásokban az átlagos légcsere legtöbbször nem éri el az óránként 10-20 köbmétert. Ha ezt további 50 köbméter friss levegő hozzáadásával egy tűrhető szellőzéssé alakítanák, az  évente (50x0,000335x17x4800) 1400 kWh plusz hőenergia veszteséget jelentene,ez 17 ft/kWh gázzal előállítva egy téli hónapban átlagosan 3500 forint plusz fűtésköltséget jelentene.Na ezt a havi kb 3.500 Ft-ot nem hajlandók megfizetni az emberek, ilyen hatalmas összeget spórolnak havonta a rossz levegőben, párában fuldoklással.

Előzmény: Dreamer (7385)
MZ/Y Creative Commons License 2014.11.04 0 0 7386

Ha sok a pára, akkor azt csökkenteni kell.

Igazán olcsó megoldás nincs. :o(

Vagy szellőztetsz és akkor azt nyilván vissza kell fűteni, vagy egy elektromos párátlanítót használsz, de az 40e-től indul + az áramfogyasztás.

Van ugyan harmadik út, a hővisszanyerős szellőztetés, azt üzemeltetni olcsó, de kiépíteni marha drága.

 

Alap szellőztetésnek betehetnél egy motoros zsalus elszívót a fürdőbe, igaz, drágább mint a nem zsalus, de legalább lezárna, mikor nem szellőztetsz. Hogy a többi szoba ablaka/ajtaja beengedne-e elég levegőt vagy kellene még egy nyílást vágni, azt a tapasztalat mutatná meg.

 

Amúgy kezdésnek érdemes lenne mérni egy páratartalmat. Ha megtalálom az enyémet és kiugrassz asszonyhoz (Vezér u.), akkor kölcsön tudom adni.

Előzmény: Dreamer (7385)
Dreamer Creative Commons License 2014.11.04 0 0 7385

Lehet, hogy nem jó helyre írok, de hátha van aki tud segíteni ebben.

 

Adott egy vályog falú ház parasztház, három egymás utáni helységből áll. Első a lakószoba, nappali/konyha egyben és egy wc/fürdő.

 

Az ablakok ajtók mind fa, nem régiek, kb. közepes állapotúak.

 

Jelen pillanatban gázfűtés van, de egy vegyestüzelés is rendelkezésre áll.

 

A baj az, hogy folyamatosan érezni lehet doh/penész szagot amikor belépünk, valamit az ablakokon gyakran gyöngyözik a lecsapódott pára.

 

Arra gondoltam, hogy valami aktív szellőztetés kellene, csak félek, hogy túllövök a célon és pl egy 100 mm légbevezetőn egy erősebb téli napon nagyon jönne be a hideg, arról nem is beszélve, hogy a fűtésszámlának sem kedvez.

 

Mit lehet tenni? Sajnos anyagiakban nagyon-nagyon kevés áll rendelkezésre, de kis gyermek lévén kellene valami megoldás.

 

Előre köszönök minden segítséget!

 

Dreamer

Aws Creative Commons License 2014.11.04 0 0 7384

"Még az is lehet, hogy alig veszítesz hatásfokot ezzel az aszimmetriával."

 

Nos, ez hamarosan kiderül :)

Előzmény: Mekk Elek ezermester (7383)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2014.11.04 0 0 7383

A turbulens áramlás szerintem is javít valamennyit, de a hőátadó felületet nem helyettesíti (ráadásul a turbulenvia fenntartása extra ventilátor-wattokat kíván).

A baj ott van, hogy vékony csatornában az áramlást nem lehet tartósan turbulenssé tenni, vastag csatornában meg kicsi a hőátadó felület a légmennyiséghez képest :)

 

Valószínűleg hasznos hőcserélő-összehasonlító mértékegység lenne egy olyan, ami azt mutatná, hogy a hőcserélő aktív részében mekkora hőátadó felület jut egy liter levegőre.

 

"Sajnos nem nagyon tudom összehozni az azonos km-eket"

 

Még az is lehet, hogy alig veszítesz hatásfokot ezzel az aszimmetriával.

Előzmény: Aws (7382)
Aws Creative Commons License 2014.11.04 0 0 7382

A térfogatáram nem feltétlenül lesz nagy, csak az elmenő/bejövő légsebesség aránya kb 1/2 lesz. Ha a külső (elmenő) keresztmetszetben turbulens az áramlás, akkor az valamennyire gondolom javít a helyzeten.

(Sajnos nem nagyon tudom összehozni az azonos km-eket, mert a távtartó osztása ezt adja ki).

Előzmény: Mekk Elek ezermester (7381)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2014.11.04 0 0 7381

A hőcsere közvetlenül a hőátadó felület mentén történik, attól távolabb hőcsere nem történik, ott csak közlekedés/átjárás van, tehát hőcserélő esetén csak óvatosan büszkélkedjünk a "jó nagy térfogatáram" kifejezéssel ;) mert jóvastag csatornákon könnyű jósok levegőt átküldeni, csak éppen a hőcsere hatásfoka lesz nyomorúságos.

 

A hőátadó felület mentén elhaladó levegőnek az első másodpercben csak egy nagyon vékony rétege melegszik fel, aztán idővel az a réteg felmelegíti az eggyel távolabb lévő vékonyka réteget (a második levegőréteg a tényleges hőcserében már nem vesz részt), aztán az aztán idővel az a réteg felmelegíti az eggyel még távolabb lévő vékonyka réteget... és így tovább

tehát lehet egy hőcserélőn jógyorsan átküldeni a levegőt, csak éppen esetleg nem lesz idő elegendő mennyiségű hő cseréjére.

 

Tehát minél vékonyabbak a légcsatornák ÉS minél lassabban jár át a levegő, annál jobb lesz a hőcsere hatásfoka.

És ez fordítva is igaz, tehát adott a lehetőség, ha esetleg rontani szeretnéd a hatásfokot :)

 

"Sziasztok, az mennyire rontja a hatásfokát"

 

Menyire?

A pontos érték: 42

:)

 

"A térfogatáram ugyanannyi lesz, a légsebességek viszont nem."

 

Szerintem a hőcserélőd kb annyi hőt fog átadni (olyan lesz a hatásfoka), mintha a túloldalon is a gyorsabb levegő áramlana.

Előzmény: Aws (7378)
Aws Creative Commons License 2014.11.04 0 0 7380

A hőcserélőben.

Előzmény: Takyka! (7379)
Takyka! Creative Commons License 2014.11.04 0 0 7379

A hőcserélőben nem azonos a keresztmetszet, vagy a hozzá-elvezetésben?

 

T.

Előzmény: Aws (7378)
Aws Creative Commons License 2014.11.03 0 0 7378

Sziasztok, az mennyire rontja a hatásfokát egy ELLENÁRAMÚ hőcserélőnek, ha az elmenő és a beszívott levegő áramlási keresztmetszete nem azonos? A térfogatáram ugyanannyi lesz, a légsebességek viszont nem.

Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2014.10.26 0 0 7377

"Szellőző rendszernél illik abba a helységbe befújni a levegőt,ahonnan elszívtuk"

 

A kérdésed úgy hangzik, mintha ugyanazt a levegőt fújnád vissza ugyanoda, amit elszívtál, ez nem szellőztetés, csak a levegő forgatása.

Lakások esetén többnyire a lakó/pihenő helyiségekbe megy be a friss levegő,

tovább áramlik a helyiségeken (akár ajtóréseken át)

és a fürdőből/wcből/konyhából távozik a külvilág irányába.

Előzmény: Rihi11 (7376)
Rihi11 Creative Commons License 2014.10.25 0 0 7376

Üdvözletem!

 

 Szellőző rendszernél illik abba a helységbe befújni a levegőt,ahonnan elszívtuk,vagy elég az ajtók alatti beáramlás?

 

köszönöm

 

tthom Creative Commons License 2014.10.24 0 0 7375

Csepptálca:

Én Soudal mindent ragasztó, friss állapotában vízzel SE lehet lemosni verziót használtam. Elég erős, de rugalmas, tehát a szerelést is bírja.

 

Sípoló hang:

Tuti a ventillátorból jön, ez nem a tényleges szellőzőrendszerben van, hanem egy tárolóhelyiség szellőző ventilátora, valószínűleg az alacsonyabb feszültséggel járatás miatt. Mondjuk kipróbálhatnám PWMes meghajtással is..

A derékszög jó ötlet, most csak íves töréssel próbálkoztam + betoldva egy egyenes darab, belül kibélelve háromszögszivaccsal, de kb. semmit nem csillapít.

Előzmény: Athos27 (7372)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2014.10.21 0 0 7374

"de a kifújó részen van egy sípoló hangja valamiért."

 

Először is jó lenne megtudni, hogy az a magas hang biztosan a ventilátortól származik-e,

mert az áramló levegő is okozhat icipici (magas hangú) örvényeket.

Lehet, hogy hiába cserélnéd le a ventilátort meg a csövet is, mert pl az anemosztátban alakult ki egy pici örvény és az tutul neked.

 

Egyébként a csatorna/cső levegőjében terjedő magas hangokat legjobban éles (minimum derékszögű) töréssel lehet csillapítani, tehát a csőben hosszában közlekedő hanghullámok "nekiszaladnak egy falnak" és visszaverődnek (mint egy tükörről) kb ugyanabba az irányba, ahonnan jöttek (ezért a "nagyon kis ívű cső kanyar" NAGYON nem egyenlő a derékszögű éles töréssel).

Valamivel kevésbé hatásos módszer az, amikor a magas hang vastag puha hangelnyelő felületnek ütközik (pl.gyapot) és elnyelődik benne. Ehhez nem kötelező a derékszögű törés (csak ajánlott), lehet enyhébb is a kanyar.

Teljesen egyenes cső belső falán (jó hosszan) lévő puha zajcsillapító burkolat is hatásos valamennyire, de nem túlságosan.

Előzmény: tthom (7371)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2014.10.21 0 0 7373

Egy lehetőség:

Csepptálca alja vastag xps.

Bene luk.

Lecsorgó  víz csője alulról lukba beleszorítva.

(esetleg kinyomós polisztirol ragasztóval is beragasztva)

Előzmény: Athos27 (7372)
Athos27 Creative Commons License 2014.10.20 0 0 7372

Sziasztok,

 

A csepptálcával kapcsolatban még egy kérdés: a csepptálca (ami ugye egy 0,3-1-3 mm vastag fém/ műanyag lemezből készül) lefolyó részét kinek hogyan sikerült megoldania? Hogyan csatlakozik a cső a tálcához?

 

Kösz,

Péter

Előzmény: tthom (7366)
tthom Creative Commons License 2014.10.19 0 0 7371

Van valakinek valami ötlete csőben terjedő magasabb hangok csillapítására? Kívülről csöndes, de a kifújó részen van egy sípoló hangja valamiért. Nincs semmi az útban, olyan, mintha a ventinek ezen a fordulaton lenne valami ilyen elektronikus zaja.

Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2014.10.14 0 0 7370

"azt szeretném tudni ,hogy esetleg beépíthető-e  2mhosszú csővel?"

 

Ahol a csőhossz nem csak a szokásos falvastagság, ott már lehetőleg ne alkalmazzunk axiális (lapátos) ventilátort, mert azok nem képesek nagy levegőNYOMÁS produkálására (vagy amelyik igen, az csak óriási zajjal).

Ahol a csőhossz két méter, oda már radiális (mókuskerekes) vagy félradiális szellőző ventilátort alkalmaznék, ezeknek nem gond akár 50-100 pascal légfékezés leküzdése sem.

És ha jó nagyot + több sebességest veszel, akkor akár kisebb fordulaton (kis zaj + jóhosszú élettartam) is elég erős lesz.

Előzmény: rudee64 (7368)
digium Creative Commons License 2014.10.12 0 0 7369

Ha szakértő választ szeretnél, akkor szerintem kérdezd meg a választott gyártó/importőr szakérnökét. Tutira pontos válaszokat tud adni, ráadásul ezért kap fizetést is.

Előzmény: rudee64 (7368)
rudee64 Creative Commons License 2014.10.12 0 0 7368

Hali mindenkinek!

 

Higroszabályzós falátvezetéses légbevezető beépítéssel kapcsolatban lenne kérdésem.Látom csak 50cm-ig kapható hozzá cső,azt szeretném tudni ,hogy esetleg beépíthető-e  2mhosszú csővel?Ez azért kellene mert a szellőztetni kívánt helység nincs kapcsolatban külső fallal,és egy keskeny mellékhelyiségen át lehetne bekötni.A másik kérdésem hogy ezeket a légbevezetőket milyen magasságban kell beépíteni és a csőnek kell-e valamerre lejtenie?

 

 

Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2014.10.11 0 0 7367

Egy csepptálca lejtése szerintem lehet akár mindössze 2-3 fokos is,

ha víztaszító, akkor még ennyi sem kell.

Előzmény: tthom (7366)
tthom Creative Commons License 2014.10.10 0 0 7366

Na igen, HA az embernek jó nagy terület áll rendelkézésére a doboz körül, tehát meg tudja pontosan vízszintesre csinálni, vagy kicsit dönteni.. Vagy HA a doboz is lehet akkora, hogy kényelmesen csinál az ember bele lejtőt, stb.. Akkor igen. :) De mint nálam, ahol ki tudja hogy fog állni a doboz, valamint a doboz alaja és a hőcserélő alja között van 15mm, ott nem sok lehetőség van. Szóval elképzelhető, hogy pont egy kicsit ellenkező irányban lejt majd, mint ahol a kivezetés van, akkor egész sok víz meg tud állni a szélén. Tehát inkább legyen kisebb a tálcarész, ha lehetséges. 

Előzmény: Mekk Elek ezermester (7365)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2014.10.09 0 0 7365

Például egy lejtős felületen csak egészen minimális ideig szokott állni a víz :)

de ha ráadásul a felület még víztaszító is (magyarul: hidrofób), akkor még vízcseppek se nagyon maradnak ottan.

Ha lenne energiám kísérletezésre, akkor pl szívesen kipróbálnám ezt az anyagot: pl levegő hőcserélő kimenő légcsatorna teljes felület harmatvédelem + csepptálca víztaszítás + csapadék levezető cső belső felülete (de még a cipőmre/szélvédőmre is, sőt valószínűleg még pörköltbe is jó ;)

Előzmény: tthom (7364)
tthom Creative Commons License 2014.10.09 0 0 7364

Az jól hangzik..

Konkrétan nem pontosan méretezni szeretném, hanem minimalizálni azt a területet, ahol álló víz lehet.. De csak egy ötlet az egész. :)

Előzmény: Mekk Elek ezermester (7363)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2014.10.09 0 0 7363

A csepptálca szélességét az 5 m/s légáramra szeretnéd méretezni?

Vannak az interneten olyan leírások/kalkulátorok, amelyek kiszámolják, hogy milyen erős szélben hány fokos szögben hull az esőcsepp, mindegyik másképpen/mást számol, úgyhogy sok sikert hozzájuk :)

gugliba pl: raindrop angle wind speed

Előzmény: tthom (7362)
tthom Creative Commons License 2014.10.06 0 0 7362

Egy hülye kérdés. :)

 

Van az embernek egy hőcserője, a légáram vízszintes halad rajta keresztül. HA mondjuk a végén esne egy kondenzvíz csepp lefele, akkor azt a légáram eltéríti érzékelhetően? Mármint lakossági felhasználásban mérve.. Szóval nem 1000m/s áramlat. :)

 

Tehát max 20cm magasságból esik le egy vízcsepp. Ugye az esőt is elfújja a szél, de ott mások a léptékek.

Törölt nick Creative Commons License 2014.10.03 0 0 7361

Elég... még tán sok is.

 

Cirka 30 m3 a fürdőszoba térfogata.

 

Alapban, amikor nem fürdik senki, akkor még a 15 m3/óra légcsere is elég neki.

Amikor fürdés/WC használat, ruha szárítás van akkor érdemes csak felpörgetni a ventillátort...

 

1 m3/óra fölösleges légcsere egy télen: 0,00036x24x180*18=28 kWh  >> gázból+áramból 350 Ft

A 85 m3/óra fölöslegesen ~30000 Ft/tél...

 

----------

 

Szóval egy pára tartalom vezérelt ventilátor (hygrós) kéne oda.

Amit a WC használatkor célszerűen maxra kell kapcsolni...

 

Vagy ha nem hygrós, akkor alapban kis fordulaton járatni és amikor ég a villany (használják a fürdőt), akkor nagy fordulatra kapcsolni.

(vagy két ventillátor egy kicsi megy állandóan egy nagyobb meg csak akkor, amikor ég villany...)

Előzmény: Törölt nick (7359)
Takyka! Creative Commons License 2014.10.02 0 0 7360

Kinek mi az igénye. Nekem elég.

 

T.

Előzmény: Aws (7358)
Törölt nick Creative Commons License 2014.10.02 0 0 7359
Elég 100m3/óra elszívás egy 3*4es fürdőszobának? (Wc is itt van) Az ajtó aljára tennék egy rácsot amin tud friss levegőt kapni.
A konyha kb. ugyanekkora oda is ezt a ventit vettem.
Vagy vegyek még kettőt és duplán rakjam enymás mellé?

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!