pirolizin Creative Commons License 2018.11.06 0 0 37452

Szia,

 

Az általam elkészített belimo vezérlés nincs ráhatással a gyári ERS 3000 vezérlő automatikára!

A kettő teljesen különböző feladatokat teljesít.

A gyári ERS 3000 azokat az előírt vezérléseket hajtja végre maradéktalanul, amiket a forgalmazó honlapján is tájékoztatásul leírt, azt én természetesen nem változtattam, hiszen az egy gyári automatika, és nem is értek hozzá.

 

Az összes Ladan faelgázosító kazánt a gyártó egy fixen beállított szekunder ablak beállítással szállítja.

Ezen a nyugati kazán gyártók már régen  túlléptek, mert rájöttek, hogy a szekunder levegő adagolása függ a hőmérséklettől, a tüzelő anyag ( fa ) tulajdonságaitól ( lágy vagy keményfa, víztartalom stb.) és a belimo szabályozással jobban lehet az égés körülményeit optimálissá tenni.

 

Miután a belimo vezérlés pl. a Vigas kazánnál amelyiknél van olyan típus kb. 150 000 Ft.- ba kerül plusszba, sokan nem tudják, vagy nem akarják megfizetni. Pedig a belimo szinte folyamatosan változtatja az ablak nyitását-zárását a lambda szonda méréseinek megfelelően!   

 

Azt nem tudom, hogy a Ladan készít-e ilyet, mivel a szlovák honlapjukon sem találtam róla semmit, ezért kezdtem meg a fejlesztést, melyet egy fórumtársunk talált ki, és sokáig kísérletezett vele, mire a vezérlés optimálissá vált.

Miután több fórum társunk használja, ezért bátorkodtam megkeresni, akinek segítségével kész lett, még egyszer köszönet neki! 

 

Én annyit tettem hozzá, hogy kitaláltam a kazánomra (X40) az optimális beépítést, és az egész tuning nem érte el a 60 eFt-ot!

 

Ha van további kérdés szívesen válaszolok és segítek is.

 

   

 

     

Előzmény: heabcd (37448)
GLaczy Creative Commons License 2018.11.06 0 0 37451

sajnos így nem nagyon van ötletem... mintha túl gyorsan indulna be a rendszer.

Előzmény: bakula85 (37446)
GLaczy Creative Commons License 2018.11.06 0 0 37450

én adtam egy plusz-t, hátha segít :)

Előzmény: ksanci (37449)
ksanci Creative Commons License 2018.11.04 0 1 37449

Aki a -1-et adta, legyen már szíves megmagyarázni, hogy mi a gondja, legalább a kolléga kedvéért... Hátha segít...

Előzmény: ksanci (37441)
heabcd Creative Commons License 2018.11.04 0 0 37448

Szia! Szeretnélek megkérdezni, hogy miben különbözik az általad elkészített vezerlés a gyáritól?

Miért volt indokolt ennyi energiát és pénzt bele ölni ebbe a projektbe?

Én most vettem egy x40-t ami beüzemelés előtt áll. Nagyon kíváncsi vagyok a válaszodra. 

Előzmény: pirolizin (37443)
gorazs Creative Commons License 2018.11.04 0 0 37447

próbáld meg úgy hogy kicsivel alacsonyabb füstgáz hőmérsékleten indítod vagy nem zárod el egyből a kémény csappantyút ha van rajta, kicsit szellőztesd meg a kazánt. Ha megnyugtat nekem is csinálja a kazánom ha túl sok benne a füstgáz

Előzmény: bakula85 (37446)
bakula85 Creative Commons License 2018.11.04 0 0 37446

Szia.

 

A begyújtási folyamat roppant egyszerű! A kazánon a vezérlőben kiválasztom hogy pellet üzemben akarom használni a kazánt, és rányomok hogy ON! 

Semmilyen állítási lehetőségem nincs a benyújtással kapcsolatosan minden automatikus!  

 

Vezérlőben az alábbi lehetőségek közül tudok választani.

Ventilátor erősség +-30% a normálhoz képest és a teljesítményt +-30% tudom korrigálni ez a pellet fogyasztás menyiséget.

Előzmény: GLaczy (37442)
bakula85 Creative Commons License 2018.11.04 0 0 37445

Sziasztok.

Köszönöm, hogy próbáltok segíteni. Először is nagyon nagy hibát követtünk el a vásárláskor, mert magyarban vásároltam és ausztriába hozattam ki a forgalmazóval! Azt mondta, hogy lerakódás után átnézik a kollegák, mert ezek előre beprogramozót kazánok, szóval ha minden működik akkor nem lehet vele gond. Kipróbáltuk üresen a ventilátor, szelep, adagoló csiga, pellet izzító is, szenzorok is kiválóan üzemelnek, szóval minden szuper. Most arra hivatkozva nem lépnek az ügyben mert a garancia csak akkor él ha kérek üzembehelyezést +10eft -ért(mellékesen megjegyzem hogy 800e volt a kazán amit Magyaroszágon belül ingyen házhoz szállítanak de mivel külföldre kértem ezért 90eft volt hogy kihozzák plussz megnézzék, hogy jól működik-e).A beszerelés szakszerűen megtörtént minden kritériumnak megfelelően! Az első begyújtás a könyvben leírtak alapján történt pellettel feltölteni a tartályt és megnyomni a gombot hogy pellettel fűtés! Először beindult a ventilátor az adagoló csiga és a fűtőszál. Leírás alapján a begyújtási folyamat(fűtőszál hevíti és szakaszosan adagolja a peletet a ventilátor az elején pörög utána leáll) addig tart míg a füst hőmérséklete 2fokot nem emelkedik utána kezdődik a fűtés. A begyújtás és a fűtés szakasz közt történik a baj, mert semmi jel nélkül robban! Talán pont akkor robban amikor a fűtési periódus kezdődne és újra indul a befújás. A robbanás után, amikor visszarakom az összes kémény ajtót, plussz visszacsavarom azt a csavart amit lelőt, utána tökéletesen üzemel. Sajnos már nem merek kísérletezni mert már megrepedt a kémény plussz a kazán is kapot! 

pirolizin Creative Commons License 2018.11.04 0 0 37444

Szia,

 

Neked is megköszönöm, hogy segítettél a lambda szondás vezérlés elkészítésénél.

Egyébként a kezdés előtt végig olvastam a két évvel ezelőtti hozzászólásaidat, és abból is sokat tanultam, mint trakisbandi hozzászólásaiból, és utána határoztam el, hogy belevágok.

 

Egy kérdésem lenne, hogy a csengőtrafóm, amely pontosan olyan típusú, mint amit ajánlottál, nagyon melegszik, a kéz alig állja, szerinted ez megfelelő így? Egyébként szépen működik, de egy kicsit zavar.

 

Előzmény: KO75 (37375)
pirolizin Creative Commons License 2018.11.04 0 1 37443

Szia,

 

Szeretném megköszönni, hogy segítségemre voltál a lambda szondás vezérlés elkészítésénél.

Elküldted az összes dokumentációt és a vezérlő összeállításánál is javítottad a hibáimat.

 

Sikerült teljesen összeállítani a rendszert a leírásaid alapján, és a szonda szépen vezérli a belimót.

A belimó majdnem folyamatosan forog kis lépésekben előre-hátra, ahogy a szonda vezérli, és nyitja-zárja a szekunder ablakot.

 

Azt nem tudom, hogy ez jó-e így, mert írtad, hogy lassítani kellett, annyira hektikusan mozgott?A belimo nem melegszik.

 

Sikerült a LADAN kazán működésével szikronizálni a rendszert, amikor indítom a kazánt a csengőtrafó is akkor kap feszültséget, és a kb 3,5-4 óra működés után a kazán kikapcsolja magát és egyúttal a csengőtrafói is megáll, tehát nem kell külön kapcsolgatni.

 

Még egyszer köszönöm!    

Előzmény: trakisbandi (37371)
GLaczy Creative Commons License 2018.10.30 0 0 37442

hello! Szerintem a begyújtási szekvenciával is lehet gond. Sok gáz csak a már égő pellettnél lehet, amikor tud termelni. 

Leírnád (akár mellékelt képekkel) hogy miként gyújtasz be, mikor kapcsolod be az égetést, etc?

Előzmény: bakula85 (37436)
ksanci Creative Commons License 2018.10.28 -2 1 37441

de mivel zárt rendszer ezért nem kap oxigént, és mikor beindult a ventilátor 

 

Ha a ventillátor nem megy már induláskor, méghozzá magas fordulaton, az baj! A nagy huzat segíti a pellet gyorsabb belobbanását. Ezután áll be a ventillátor a szükséges fordulatra.

A leírás szerint automatikusan átáll pellet tüzelésre, ha elfogy a fa. Szerintem valamiért a vezérlés azt hiszi, hogy át kell állnia és nem a nulláról pellettel indítani, tehát szerinte megvan a szükséges hőmérséklet ahhoz, hogy a pellet önmagától begyulladjon, nem kell a ventillátoros rásegítés. A leírás szerint van egy szervós levegő csappantyú is, az is lehet hibás.

Akármi is ez, egyértelműen hibás működés.

 

 

Előzmény: bakula85 (37436)
t.zsolti Creative Commons License 2018.10.27 0 0 37440

Sokat vár a ventillátor indításával? Mi szabályozza az indulását?

 

Előzmény: bakula85 (37436)
GLaczy Creative Commons License 2018.10.27 0 0 37439

ha tudnád, hogy a 35 éves tyúkól milyen jó száraz, az aztán tolja a DT-t :D

Előzmény: szatti (37433)
sankó36 Creative Commons License 2018.10.27 0 0 37438

Menj át a pelletes fórumba,ott vannak jó szakemberek akik tudni fogják a választ a problémádra.

Előzmény: bakula85 (37436)
KO75 Creative Commons License 2018.10.26 0 0 37437

Üdv.

 

Szerintem ez garanciális probléma bőven, nem megfelelően működik, vizsgálja be szerelő, szakértő. Biztosan nem volt olcsó készülék, tréningezzen rajta a gyártó, szerintem.......

Ha bejelented hibaként, kikel jönniük, vagy marad a fogyasztó védelem(békéltető testület).

 

Előzmény: bakula85 (37436)
bakula85 Creative Commons License 2018.10.26 0 0 37436

Sziasztok! 

Egy kicsit nem illik ide de bízom benne hogy tudtok segíteni mert nagyon el vagyok keseredve! 2hete lett beszerelve egy vigas18dpa típusú fa/pellet kazán, ami fával jól működik, de pellettel majdnem minden begyújtáskor berobban a gáz a kazánban és repülnek a kémény tisztító ajtók! A kemény tiszta 200as átmérő kb.9m magas nagy huzattal. A pellet tiszta és kemény. Elképzelésem szerint valami hasonló játszódhat le a kazánban hevíti a pelletet ami már forró és gázosodik, de mivel zárt rendszer ezért nem kap oxigént, és mikor beindult a ventilátor megkapja az oxigént az izzáshoz addigra rengeteget gáz felhalmozódik és robban. A forgalmazó tanácstalan mert azt mondja ez teljesen automata nem tud állítani rajta. :(

Valaki aki tapasztalt már ilyent segítsen! Köszi 

bnorci71 Creative Commons License 2018.10.24 0 0 37435

ha valaki tuningolni akar vagy barkácsolni kazánt építeni

https://www.jofogas.hu/pest/220_voltos_Villanymotor_elado__84570267.htm

bnorci71 Creative Commons License 2018.10.24 0 0 37434

úgy sikerült elrontani, hogy nem volt ugye huzat, illetve nincs újságpapírom csak karton dobozok ezt használom

Ajtót nyitva szoktam hagyni begyújtáskor, de lehet akkor pont zárva volt,

Előzmény: szatti (37432)
szatti Creative Commons License 2018.10.24 0 1 37433

Nekem legutóbb megvolt a 27 fok Dt is 2-es szivattyúfokozaton.

Ezek szerint az igazán száraz fa ( tavaly május óta száradt hasogatva) többet tud!

60 fokos patronnal 62,6 ment vissza a kazánba és 89,7 fokos tudott lenni a kazán 184 fokos füsthővel társítva.

Igen, ilyenkor érdemes hármasra kapcsolni a szivattyút.

Előzmény: pásztorkutyaterel (37422)
szatti Creative Commons License 2018.10.24 0 0 37432

A gázkazán kéményén nekem is visszahúzza a füstöt ha nem nyitok ajtót vagy ablakot begyújtáskor. Nálad is ez volt a hiba, hogy nem kapott levegő utánpótlást a kazán. 

Az alsó begyújtást hogy sikerült elrontani? Én egy éve úgy gyújtok be és még egyszer sem volt sikertelen a módszer.

Előzmény: bnorci71 (37431)
bnorci71 Creative Commons License 2018.10.20 -1 0 37431

tegnap meg szerdán begyújtottam, hogy nincs huzat a kéménybe????? a gázkémény mellette van ki van húzva a falból a cső és jött rajta vissza a füst :(

a szokásos fúvókába papír alulról begyújt módszert alkalmaztam sikertelenül elő kellett venni a hőlégfúvót.

 

Kész lett az elszívó háza csak kicsi lett nem fér bele a Vigas lapátkerék :( csinálhatok újat, pedig az megoldaná ezt a problémát is

Előzmény: KO75 (37429)
KO75 Creative Commons License 2018.10.19 -1 0 37430

Üdv mindenkinek!

 

Egy kis off-topik oldó.

Képriport szivattyúkról....még az igazi fűtési szezon előtt:

Ez speciel a motoros Belimo keverőszelep.Hasznos keresztmetszet 20mm , a kvs érték 10!?!?!

 

 Ezek pedig a szivattyúk.

   

   UPS 25-50                           UPS 25-60                         UPS 25-80

   

Járókerekek.Érdekes a teljesítmény különböző de a ráfolyási átmérő azonos, 28 mm!

 

További érdekesség hogy a két "kisebb" teljesítményű szivattyú csatlakozási átmérője 20-20 mm-es, míg a nagyobb 28mm-es.

 

A nagyobb szivattyúról még nincs üzemi tapasztalat, mert a rendszer átalakítás alatt áll.

 

 

 

KO75 Creative Commons License 2018.10.07 0 1 37429

Üdv!

Nincsen még elég hideg odakint ezért a kéményben sincsen olyan huzat mint amikor odakinn 3-4 fok van.Késő este nálunk 17 fok volt odakinn!!!Csak kevés vékony gyújtóssal próbálkozz, aztán lehet rá tenni vastagabbat is, de most ha meleg van a kazán sem foglya úgy tolni mint hidegben, nincs huzat.

 

 

Előzmény: GLaczy (37427)
pásztorkutyaterel Creative Commons License 2018.10.07 0 1 37428

Ez néha nálam is előfordul , sztem mivel hideg még a kémény nincs annyi huzat és ezért teszi .

Nyitva szoktam kicsit hagyni az ajtót mikor bezárom a csappantyút így biztosan nem lövi le a kéménytisztító ajtót :)

Előzmény: GLaczy (37426)
GLaczy Creative Commons License 2018.10.06 0 0 37427

az a tippem, hogymivel ment a ventillátor, ekkor indult be az elgázosítás...

Előzmény: GLaczy (37426)
GLaczy Creative Commons License 2018.10.06 0 0 37426

hello! Ma volt egy hmmm...visszapöffenésem(?) begyújtáskor  a Vigassal. Tudom, hogy én rontottam el valamit,csak kellene a megfelelő sorrendezés

 

Szóval: begyújtottam "gravitációs" módon: megraktam a tűzteret, csappantyú nyit, alulról begyújtok, elindul felfele a füsthő, felmegy kb 140 fokra. Alsó ajtó zárása közben gyakorlatilag egy puffanással kinyomta az összes port és füstöt az alsó ajtón.

Ha nincs beakasztva az ajtó (mivel úgyis zártam) akkor valószínüleg ki is nyitja rám.

 

Tudom, hogy valószínűleg rossz volt a folyamat, stb  csak mondjátok el, hogyan lett volna jó :)

(jelenleg a "maradékkal" fűtök, tehát a "csodabegyújtási" módszer most még nem játszik.)

pásztorkutyaterel Creative Commons License 2018.10.06 0 0 37425

Kösz mindenkinek majd megnézem a szűrőt ,akkor elméletileg max szivattyúval 83 fokon kellene mennie .de sajna nem teszi.

pajaci Creative Commons License 2018.10.06 0 0 37424

Anno nálam napról napra magasabb volt az előremenő, azután kitisztítottam a szűrőt.

Előzmény: pásztorkutyaterel (37422)
joevagyok68 Creative Commons License 2018.10.06 0 0 37423

ups _26-60 szivattyúval, fokozattól függően 5-10-15 fok a Dt..

hajólemlékszem...

Előzmény: pásztorkutyaterel (37422)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!