Pioharley Creative Commons License 2015.01.21 0 0 2513

A biztik mièrt s tùlfeszlevezető elè kerül??? H valami oknál fogva leveri,akkor mi fogja levezetni s tùláramot???

Előzmény: payagyerek (2506)
belezne Creative Commons License 2015.01.21 0 0 2512

Szia!

Diehl platinumról van esetleg tapasztalatod?

Előzmény: payagyerek (2510)
Pioharley Creative Commons License 2015.01.21 0 0 2511

Jò ìgy?

Előzmény: payagyerek (2508)
payagyerek Creative Commons License 2015.01.21 0 0 2510

Levélben küldtem ajánlást, mert én nem reklámozhatok.

 

Bár most olvasom, hogy neked 2 stringes kell. Ha ez valóban az, akkor a DC oldali védőkészülékeket is duplázni kell!

 

Nem szívesen folynék bele a growattba, mert nem használom és pont az efféle kacifántok miatt nem is valószínű, hogy fogom. Ezt az invertert 100-120eFt-ért kéne adni. Nem azért mert hitvány (erről szó sincs), inkább azért, mert ez lenne a reális ára a komolyabb inverterekhez képest.

 

Nem szeretem, hogy magunknak kell megfejteni az inverter adatait.

Nem szeretem a kínlódást, mely a -sok esetben- fölösleges 2string miatti plusz védelmi beruházást illeti (2 DC doboz fölöslegesen).

Nem tetszik, hogy a belinkelt fotón -mely a beléről készült- nem látok "D" szintű túlfeszvédő varisztorokat a DC oldalon.

Az ilyen apróságok miatt mondom, hogy 100-120eFt körül kéne lenni az árának.

 

A valódi 2string, mely valódi 2 MPPT bemenet lenne, csak akkor indokolt, ha a tető olyan. Sok esetben még akkor sem. Azaz minden más esetben plusz pénzkiadás van miatta, mert 2db DC oldali védelmet kell kiépíteni hozzá.

Gyanítom nálad is, ha valóban 2 MPPT-s az inverter. (gondolom ez az adattáblából kiderül)

Előzmény: Pioharley (2509)
Pioharley Creative Commons License 2015.01.21 0 0 2509

Tisztelt Payagyerek.Amit itt felvázoltál az 2 stringes ?Nekem mèg nincs telepìtve semmi.Vèdelmi cuccaim mèg nincsenek megvásárolva.Esetleg ársjánlatot tudnál adni a biztonsági szerelvènyekről? 18 modulos falon kìvüli Legrand szekrènyem meg van Dc oldalra.Ac oldalit pedig a lakáselosztószekrènyèbe lessz rakva.Szerelès családban megoldott. 

Előzmény: payagyerek (2507)
payagyerek Creative Commons License 2015.01.20 0 0 2508

3modulos, vagy 3db 1modulos azért kell, mert ekkor garantálható, hogy 1 túlfesz minden irányban el tud vezetődni. Akár csattanjon a +- között, vagy akár a +ésEPH, vagy -ésEPH között.

Mindig 2db soros varisztor vezet le, így ezeknek az összegzett feszültsége lesz a megszólalási feszület. Vagyis ha egyenként 500V-osak (DC-n), akkor 1000V lesz a beépített túlfeszvédő.

AC "patron" is jó, csak annak a feszülete ACeff-re értendő, melyet fel kell szorozni, hogy megkaphassuk a DC szintet.

 

Ezen varisztorok nem ON-OFF működnek. Az ellenállásuk változik a feszület függvényében. Ezért van rajtuk több fesz-jelölés. Alapesetben úgy kell méretezni, hogy ne legyenek szivárgó "fogyasztók" a rendszer maximális feszültségszintjén sem, mert akkor melegszenek. (DC ágon 1 melegedő portéka időzített bomba.)

Ezért van az, hogy 3-4kV feszültség is van írva a 1000V-osra. Ugyanis 3-4kV-on van teljesen "begyújtva", azaz csuma zárlat.

Ez a zárlat véd és -jó esetben- kiolvasztja a 10×38-as olvadóbiztiket, leáramtalanítván a rendszert. (már ha Gpv jelzésű bizti csücsül benne)

 

A belinkelt túlfeszpatron nem jó a DC oldalra!

Előzmény: army74 (2504)
payagyerek Creative Commons License 2015.01.20 0 0 2507

Hülyeségből.

Magyarországon kell DC oldali védelem. Ezért csak 1 bemeneten állunk be. A DC dobozban párhuzamosítunk, vagy odafent "Y" MC4-el és ekkor 6-os szolárral állunk le a DC dobozra. (A DC dobozban vannak a DC védelmek.)

Előzmény: Pioharley (2505)
payagyerek Creative Commons License 2015.01.20 0 0 2506

Nem akarok kötözködőnek tűnni, de ez így nem szabályos! Ráadásul az inverteredet sem védi semmi a túlfesz ellen!

Nem lennék a kivitelező helyébe. :-(

A mező EPH-zását már meg sem merem kérdezni.

 

Szabályosan, helyesen:

"C", azaz II-es védelmi szintű (levezetőképességű), varisztor alapú túlfeszpatron kell 3db, vagy egyben a 3modulos. Szikraköz alapú a DC ágra szigorúan tilos!

 

 

Nagyobb DC feszeknél jobb a béke, ezért így:

 

AC oldalra szintén kell 1db (TN-C), vagy 2db, esetleg ismételni, ha... Szintén "C" szintű.

Az AC és DC oldalra csak bizonyos esetekben szokott kelleni a "B" szint indításképpen, majd "C". Ezeknek az elhelyezésére figyelni kell, mert különben (magyarul mondva) szart se ér.

Előzmény: army74 (2503)
Pioharley Creative Commons License 2015.01.20 0 0 2505

Üdv.de akkor minek van rajt kèt csatlakozó.Mi törtènik ha 2 stringen 6-6 vagy 7-7 kötünk rá?Velem megvetettèk a dupla veuetèket,csatlakozót ès nincs közel a panel az inverterhez!

Előzmény: payagyerek (2500)
army74 Creative Commons License 2015.01.20 0 0 2504

Akkor egy ilyen elég lenne? 

http://shop.gsenapelem.hu/fatech_tulfeszultseg_levezeto__dc_oldal___500v_289?utm_source=argep&utm_medium=cpc&utm_campaign=direct_link

 

ebbe 2 kábel megy bele. Minek 3 modulos? Csak 2 kábel jön le a napelemtől + a földelés. Abba is kell?

 

Ha ez 500V-os akkor nem enged többet a 500V-nál az inverterbe és megvédi?

Előzmény: payagyerek (2502)
army74 Creative Commons License 2015.01.20 0 0 2503

Olyan nincs. A napelemtől a kábel közvetlen belemegy az inverterbe.

 

Előzmény: payagyerek (2502)
payagyerek Creative Commons License 2015.01.20 0 0 2502

Bocs a gyorsírásért, de sietek a fogdokimhoz.

 

A DC túlfeszpatronokokat lesd meg feszültségileg, amik a telepítés alkalmával bekerültek a rendszerbe, a DC ágra (3db, vagy 1db 3modulos).

Előzmény: army74 (2499)
payagyerek Creative Commons License 2015.01.20 0 0 2501

A 60 cellás panel (azaz 37V nyitottfeszű) a téli hidegben, mikor leszakad a távvezeték a ráfagyott jégtől, akkor a 37V-os paneled 41-42V-os is lészen, ha épp adatik közben 1 csekélyke nap is.

Márpedig ilyen előfordulhat.

Előzmény: army74 (2498)
payagyerek Creative Commons License 2015.01.20 0 0 2500

1 stringes és max 500V-os.

Előzmény: army74 (2499)
army74 Creative Commons License 2015.01.20 0 0 2499

ilyen a belseje

 

ilyenek a kondenzátorok.

Alól van két mezőhöz való csatlakozó de azok belől csak simán össze vannak kötve. 

Szóval akkor ez csak 1 string-es?!

Előzmény: army74 (2498)
army74 Creative Commons License 2015.01.20 0 0 2498

a 41V honnan jött? A napelemeim max feszültsége üresjáratban 37,2V amivel 520,8V az össz feszültség terhelve meg 29,3 ami 410,2V lenne de valamiért ennél magasabb szokott lenni ha süt a nap.

 

A többit meg amit írtál az már kínai nekem. Azt mondod, hogy szedjem le a burkolatát? 

 

Leszedtem az elejét  és 500V-os akármi van benne

 

http://kepfeltoltes.hu/150120/DSC_0149_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

 

2db. 16USD-ba kerül

http://www.aliexpress.com/item/500v-470uf-samsung-Electrolytic-Capacitor-Radial-35x60mm-20pcs-Hong-Kong-Post-tracking-number-Free-Shipping/1614082757.html

 

 

Előzmény: payagyerek (2497)
payagyerek Creative Commons License 2015.01.20 0 0 2497

Nem ösmerem a growattot, de merem feltételezni, hogy annak is van valami jópofa méretező programja, amiben meg lehet nézni, hogy enged-e 1×14-es sort. Mert az már 14×41V=574V!

Ugorhat a gar. a túlfeszre!

 

Fesznöveléskor érdemes még rákacsintani a DC oldali varisztor(ok)ra, hogy mekkora feszű van a rendszerbe téve. Nehogy elkezdjen szivárogni, mert tűzveszélyes lehet! (ezek ugye nem ON-OFF-ként működnek)

Párhuzamkötéses bővítésnél a DC biztipárt kell cserélni.

Előzmény: army74 (2496)
army74 Creative Commons License 2015.01.20 0 0 2496

Fél évig nekem is 12 panellel működött és mind sorba volt kötve. Szerintem nem érdemes párhuzamosítani őket 2 okból sem. 

1. 2x annyi solar kábel és 2x annyi csatlakozó kell a végükre. Nem tudom milyen messze lesz az invertered a napelemtől de kb. 5000+ költség

2. Az összes panel  sorbakötésnél csak 1x 7A az áramerősség, míg 2x7 panelnél már 2x7A ami 14A

Ugyanazt a teljesítményt jobb minél alacsonyabb áramerősséggel minél nagyobb feszültségen szállítani mert az áramerősség melegítí a kábelt és ott már egyből lesz egy kis veszteség. 

Amennyiben mind a 12 panel egy oldalra kerül azonos beállítással mindenképp sorba kösd őket, felesleges 2 kört csinálni.

Nekem 2x 12 panelem volt (most már 1x12 és 1x14db) két külön inverterrel de mindkét mezőben a panelek sorba vannak kötve. 

Előzmény: Pioharley (2495)
Pioharley Creative Commons License 2015.01.20 0 0 2495

Üdv.Nekem a tegnap jött meg a válasz az Eontòl vagy röpke kèt hónap alatt,hogy felszerelhetem.Ùgyan ùgy Gr3000TL 12panelel ,de valószinű 2 sztringen.Nem tudom milyen idő lessz szombatom szeretnèm felrakni öket.Mi a tapasztalatod?Engem lehurroktak a Growattról 7-7 vahy 12 panelal.Bìrja?Ha igen a tartókat is ùgy kellem felrakni.

 

Előzmény: army74 (2474)
xtamszix Creative Commons License 2015.01.19 0 0 2494

Az rendben van, a kérdés a soros (132V) vagy párhuzamos (44V) bekötés. Ezt nem tudom hogy 132V-ot tud e kezelni/szabályozni a kontroller. Illetve van e valamilyen teljesítményveszteségem sor és phuzam bekötés közt?

Előzmény: ShaReRe (2492)
army74 Creative Commons License 2015.01.18 0 0 2493

Nem hagyott nyugodni ez a többlet feszültség probléma és ránéztem már a készülék oldalán levő adatlapra. Szerencsére az van ráírva, hogy 100-500V bemenő feszültséget tud és a nevében nincs a TL végződés. Ez csak Growatt 3000 és nem Growatt 3000TL.

Meg is találtam a gyári adatlapját a neten.

 

http://www.ginverter.com/html/2013/12/20/201312200257174193044.html

 

Ma lekapcsoltam az áramot és a feszültség fel is ment 480V-ra annak ellenére, hogy kb. 200W-ot termelt épp. Ezek alapján már csak a többlet teljesítménnyel lehet gond, de bízok benne, hogy azért azt is kibírja.

 

Előzmény: army74 (2474)
ShaReRe Creative Commons License 2015.01.18 0 0 2492

A két bekötési pont elég egyértelműen van jelölve...

Előzmény: xtamszix (2490)
hausdorff Creative Commons License 2015.01.17 0 0 2491

"atomfűtőelemeknek és az közepes sugárzó hulladékoknak mennyi a termék díja"

 

Kilonkent?

Előzmény: istvanq01 (2462)
xtamszix Creative Commons License 2015.01.17 0 0 2490

Köszi a választ!

 

Esetleg ha valakinek lenne leírása erről a gyönyörről: FKJ-2000W wind turbine control system (kínai a cucc)  http://indafoto.hu/xtamszix/image/22244615-e78db63f

 

ebbe szeretném bekötni.

Előzmény: ShaReRe (2489)
ShaReRe Creative Commons License 2015.01.17 0 0 2489

Ohm törvénye alapján nincs teljesítmény különbség soros vagy párhuzamos bekötésnél. Ha a kontroller "csak" 120V-ot bír, akkor nincs más, mint a párhuzamos bekötés.

Előzmény: xtamszix (2488)
xtamszix Creative Commons License 2015.01.17 0 0 2488

Sziasztok!

 

Van 3 darab panelom, aminek az adatai a következők:

 

üresjárati fesz: 65V

rövidzárási áram:1,15A

max teljesítmény esetén a fesz: 44V

max teljesítmény esetén az áram 0.9A

 

Van egy FKJ-2000W szélgenerátor kontrollerem amibe ezeket is be lehet kötni. Elvileg 120V-ig kezeli a szolárt(de ez nem biztos).

Hogyan lenne érdemes bekötnöm? Sorban vagy párhuzamosan? Mi a kettő közti teljesítmény különbség?

payagyerek Creative Commons License 2015.01.16 0 0 2487

Az én rendszerem is túlnapelemezett. IGTL3-ason van 4,2kW (18db) napelem, azaz 40% többlet. Azért csak ennyi, mert evvel betelt a tetőm.

 

 

A panelek esetemben is 8A-esek, de a túlnapelemezés miatt sosem érhetem el ezt az értéket. (Az IGTL3.0 8,8A DC áramát meg pláne)

6-6,5A folyik maximum a rendszeren. Reggel kisüt a nap, megy fel az áram szépen lassan, ahogy battyog a nap a "mező fölé". Még nem süt rá merőlegesen, de már elérte a teljesítménylimitálást 6,3A környékén. Ennél már nem lesz több. Mikor több óra múlva elhaladt a nap a merőlegestől, akkor elkezd csökkenni az áram, ahogy a teljesítmény is (ekkor már újra MPP-n fut).

Ezért lehet "túlterhelni" áramban. Bár ez a szó nem helytálló. Elengedi az MPPT.

 

 

Relatíve meleg van a kecóban, így kénytelen 3032W körül limitálva futni az inverter már órák óta (és még 1 pár óráig). Ekkor a DC áram 6,3A.

(Az inverternek nem ez lesz a végleges helye, azért nincsenek csőbe húzva a kanócok. Ha valaki optikáját zavarná.)

Előzmény: souslesoleil (2486)
souslesoleil Creative Commons License 2015.01.16 0 0 2486

Oké,értem.

A 2x13-as kiosztás esetében tamáskodnék,de nem teszem,mert működik és jó.

A 13 (12 is) db-os IG TL 3.0 máshol is müxik,de még nem hasonlítottam össze a termelési adatok egy hasonló adottságú(tájolás,napelem,dőlésszög) más típusú inverterrel(Galvo,Growatt,SMA).

A Growatt biztos,hogy nem szar(szvsz).

Megfelelő invertert megfelelő igényekre.

 

Előzmény: payagyerek (2485)
payagyerek Creative Commons License 2015.01.16 0 0 2485

Példa installáció, mely Erbe bátyánk rendszere:

 

Fronius IGTL 3.0, de csak 13db panellel, holott a minimális ezekre 14 lenne a gyár szerint is. Mégis tökéletes hozamot csikar, de 10A DC-re áll rá az MPPT-je, miközben az IGTL 3.0 adatlapja 8,8A DC-t ír.

Ha az ember társítja avval, hogy az IGTL3.0, IGTL3.6, IGTL4.0, IGTL4.6, IGTL5.0 sorozat súlyra pontosan ugyanannyi, akkor elgondolkodik.

 

Van Fronius IGTL 3.0-ás rendszerünk a gazdi könyörgésére 6kW-ra napelemezve, 2×13db párhuzamosított panelsorral. Ez 2 éve gond nélkül megy és trapéz alakú napi diagramokat rajzol (a szinuszforma helyett) reggel 7-től, este 7-ig.

Van sok Fronius IGTL 3.0-ás rendszerünk, ahol 20db panelsor, azaz 5kW körüli mezők vannak rajta.

 

A growatt nem biztos hogy szar, csak én ellenszenvezek, mert annó úgy reklámozták, hogy sokkal faszább, mint a fronius (persze nem illették konkrét néven). Holott teljesen más a leányzó fekvése.

 

DC túláram.

Az áram ugye mindig a megvilágítás függvénye, miközben a sztringfesz fix (hőmérsékletfüggő). Ahogy nő a megvilágítás, úgy nő a DC áram a fesz változatlansága mellett. Ha eléri a derékszögű megvilágítást, ott kéne a max DC áramnak kialakulnia (ferde napnál nem). Ha túl van napelemezve, akkor az inverter limitálja a teljesítményt úgy, hogy levesz a terhelésből, vagyis csökken az áramfelvétel. (persze a következmény az, hogy miatta nőni fog a sztringfesz)

Így tesz a fronius, mely talán a legkorrektebb működés. Nem izzik a bele a túlterheléstől. Elengedi az MPPT elektronika addig, míg több a teljesítmény, mint amit enged a szoftver.

Ha pl. az IGTL3-as szoftverét leveszem 2kW-ra, akkor 2kW-on engedi el a napelemmezőt. Használhatjuk ezért bármely egyenáram-forrás rátáplálására is, pl. gázmotor, akármilyen generátor, stb...

Előzmény: souslesoleil (2484)
souslesoleil Creative Commons License 2015.01.16 0 0 2484

Hmm,amit írsz,a Froniusra nézve, meglepő és érdekes...,nincs esetem rá.

SMA inverternél  konkrét példa,hogy a közösített stringeket nem a megfelelő munkapontra kötötték rá,az áramerősség túl ment a bemeneti határértéken és jelentősen melegedett az inverter(kiállt hibára egy idő után).

Azért a műszaki adatlapon lévő adatok csak jelentenek valamit. Ha annyira túl lehet lőni,akkor mi a biztosíték arra,hogy egyéb értékek(fesz,telj,stb) megbízhatóak?

Előzmény: payagyerek (2483)