Keresés

Részletes keresés

pirolizin Creative Commons License 2019.01.31 0 0 37626

Szia,

 

Kérdeztem, nyitott vagy zárt a rendszered, mekkora a puffer és a tágulási tartály?

A puffer és a kazán között milyen átmérőjű a csőrendszer?

Nálam a LADAN puffertöltő szivattyúja GF 25-60 "2" fokozaton megy állandóan.

A vékonyabb fát pakold a rakat tetejére,egy-két sorban maximum, fűrészport, lécet, botfát, fahajat én is így égetem el.

Előzmény: laca615 (37625)
laca615 Creative Commons License 2019.01.30 0 1 37625

Szia!

Sajnos a Dt-t nem igazán tudom hogyan kellene emelni. Alacsony, I-s fokozaton addig ég nyugodtam amíg le nem ég kb. a fele töltet. Egy - másfél óra után ha  rendesen meg volt pakolva (ez nálam max fél töltet!) valamelyik táskában forrni kezd a víz.

Ez az állapot addig tart amíg szinte le nem ég az egész töltet. Rendesen nem lehet megpakolni a kazánt, mert nem bírom hallgatni a rotyogást! Szerintem I. fokozaton keveset emel és ha nő a szállítandó vízmennyiség beindul a kazán, nyit az ESBE már nem tudom levenni a hőt, mert kéne a nagyobb tömegáram, de már csökken ( vagy nincs is meg) a szükséges emelési magasság.

II-s, ill. III-s fokozaton is  jelentkezik a megforrás, de kevésbé intenzív, de a Dt 5 ill. 4 fok lehet. Próbáltam növelni az előremenőt is majd csökkenteni a visszatérőt is . Az eredmény elkeserítő. Forrt mint a teavíz, de a Dt. nem változott.

A fortyogás nem visszatérő és nem előremenő függő, hanem főleg a parázs mennyiségétől és a tűz  intenzitásától függ. Erre a megfigyelésre jutottam. A tüzelő 12 cm-nél vastagabb 50 cm hosszú a havas, takaratlan, rakatról vasárnap leszedet 10 éves akác.

Most a beállítások amin elviselhető :

 - 3/4 primer és 1/2 szekunder levegő

 - 190 fok füst

 - venti "-2" (-20%)

 - 75 fok visszatérő

 - 80 fok előre

 - II. fokozaton a GF.

Szerintem ez nagyon karcsú!

Szerintetek?

Nem tudom jó-e az eszmefuttatásom.

Esetleg mégsem jó a GF 25-60 jelen estben?

Előzmény: KO75 (37623)
pirolizin Creative Commons License 2019.01.30 0 0 37624

Szia,

 

Próbáld a primert félig nyitva állítani, a szekundert félig-háromnegyedig nyitva állítani, talán segíthet a visszaböfögésben.

Nyitott vagy zárt a rendszered?

 

Küldtem emailt a résvezérlő tolóka rajzával, méretekkel.

 

A kapcsolási rajzot, NYÁK-tervet trakisbandi fórum társunktól kérd el légy szíves, ezt Ő fejlesztette ki, és nekem nem illik ezt tovább adni,csak ha felhatalmazna. A gmailos email címre írjál, biztosan segíteni fog.Egyéb kérdésekben szívesen segítek.

 

Szép napot!

 

 

 

 

Előzmény: laca615 (37615)
KO75 Creative Commons License 2019.01.29 0 0 37623

Üdv.

 

Akkor a legjobb hatásfok szempontjából a beállítás ha minél nagyobb a Dt. az előre menő és a visszatérő között, az ajánlott füsthő mellett.Ez jól hangzik de a megvalósítás már nehezebb, SántaLászló fórumtársunk hőmennyiségmérővel bizonyította ezt már pár éve lambdás Vigas kazánjával.

 

http://forum.index.hu/Article/showResultList?o=&aq_text=&aq_cre=&user_id=1523955&topic_id=9154219&forum_id=52&aq_ext=1&t=9154219&na_start=450&na_step=30&aq_target=resl

 

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=137916178&t=9154219

 

Itt taglalják bővebben, de ha belegondolsz valóban így van.

 

 

 

 

Előzmény: laca615 (37618)
gmkiev Creative Commons License 2019.01.29 0 0 37622

Nem csak fűtés szerelőknek. Akik szeretnek átalakitani azoknak ajánlom.

szatti Creative Commons License 2019.01.24 0 0 37621

Nem érdemes, hanem kötelező ( szerintem )!

Előzmény: hzolika17 (37608)
szatti Creative Commons License 2019.01.24 0 0 37620

Az a rendes vegyes egy szezonban nálam 12.5 köb fával ment, míg a Ladannak elég a 8 köb!!

Még a B-Steel is megette a 12 köböt.

Előzmény: gmkiev (37609)
energo47 Creative Commons License 2019.01.23 0 0 37619

Szép napot!

E-mail-em publikus, keress meg, bizonyára tudok hasznos tanácsot adni.

Üdv: DJ

Előzmény: hzolika17 (37608)
laca615 Creative Commons License 2019.01.21 0 0 37618

Kedves Olvtársak!

 

Köszönöm a tanácsokat.

Próbálkozom... Akkor egyenlőre marad a kínlódás! A vastag fa még várat magára, mert van még 5-6 köbm. a már említett nem túl ideálisból.

Más.

Itt sokan 20-25 fok hőlépcsővel üzemelnek. Nálam sajnos vagy szerencsére (nem tudom eldönteni) jó lett az áramlás, szinte gravitációval is elindul a meleg a pufi felé: GF 25-60/ - I.:12 fok, -II.:7-8 fok, - III.:5fok.

Ezt tudom produkálni (ill. a Ladan).

Szerintetek melyik lenne a jó?

bnorci71 Creative Commons License 2019.01.21 0 0 37617

vékony fával ráadásul fenyővel ahogy írod sok fagáz keletkezik, vastaggal kellene keverni

vagy

ventit nem lehet feljebb állítani? Vigason lehet +/-30%-al állítani, én az aprítékot így égettem +30% venti nagyobb fsg-t engedtem illetve növelned kel a hőelvonást, kisebb kazánvisszatérő hófok, vagy nagyobb tömegáram ezekkel játszjetsz

Előzmény: laca615 (37615)
KO75 Creative Commons License 2019.01.21 0 0 37616

Szia.

Ha meg tudod oldani rakj vastagabb fákat is a rakatba, mert így mindig befog durranni, meg vissza fog böfögni.Ezt csak akkor nem jelentkezne ha jóval nagyobb átfolyás lenne a kazánodban és nem modulálna a füsthő miatt a vezérlésed.Egy sor vékony egy sor vastag fa ha megoldható.Ezt az állapotot a lambda vezérlés sem fogja kezelni.

 

 

Előzmény: laca615 (37615)
laca615 Creative Commons License 2019.01.20 0 0 37615

Szia!

 

- A levegőt (primert, szekundert, ESBE CRA-t, szivattyút). Keresm az ideális értékeket.

- Tavaly bekészített, sok éves, talán már túzottan is száraz fenyő ami nem túl vastagra van hasogatva illetve akác botfa 3-8cm-es.

Egyből beidul, felszalad a füsthő leáll a venti és ettől túlgázosodik ezután visszaböfög néhányat.

Ha begerjed tisztességesen apró megforrások hallatszanak amíg nem csillapodik a tűz intenzitása és gőzbuborékok mennek a puffer felé.

Én a fára gyanakszom. Túl gyorsan gázosodik, szinte egyszerre gyullad be az egész rakat, megzavarja a vezérlőt. Túl nagyok a kilengések. Alig várom, hogy elfogyjon.

 

Köszi a képeket. A rajzot is elkérhetem, ha nem túl nagy kérés?

Előzmény: pirolizin (37612)
trakisbandi Creative Commons License 2019.01.20 -1 0 37614

Nem volt annyira régen .

 

laca615 3 napja

Kedves Fórumtársak!

 

Sokan megcsináltátok már a lambdás vezérlést.

Előzmény: heabcd (37613)
heabcd Creative Commons License 2019.01.20 0 0 37613

Üdv! 

Szeretném megkérdezni, hogy mivel fog többet tudni így, mintha a gyári ventilator vezerlés juttat be egeshez szükseges levegőt?

Nekem is ladan x40 van. Begyujtástól a leégésig szabajozott az égés.

170es fgh próbálja tartani. Addig amig nem éri el a 85 vízhőfokot, kicsit fölé modulál 200-220 fgh-ig. Utána viszont leégésig 20-30% ventilátor fordulaton 170fgh. Amint elfogy a fa és 170 fgh alá esik, elkezdi emeli a ventilátor teljesítményét. 70 fgh időzítve kikapcsol.

 

Jelenleg nincs hiány érzetem, de biztos tud valamit a belimo. Hol nyulsz bele a folyamatba, és miert nem jó igy ahogy van?

Köszi.

Előzmény: pirolizin (37612)
pirolizin Creative Commons License 2019.01.20 0 0 37612

Szia,

 

Mit állítgatsz a kazánodon folyamatosan?

Mit takar a vegyes fa kifejezés, fafajt vagy nedvességtartalmat?

 

Ahogy kérted, teszek fel három képet a LADAN szekunder levegő résvezérlő tolóka mozgatásáról.

Amennyiben kéred, akkor lerajzolom a méreteket is, mert ezt belőni eltart egy ideig.

Nagyon fontos szempont volt részemről, hogy a kazánt ne kelljen össze-vissza furkálni, csak a belimo motor tartónál van két kis csavar.

Legközelebb tovább lépünk.

 

 

 

Előzmény: laca615 (37602)
bnorci71 Creative Commons License 2019.01.19 0 0 37611

gáz nincs?

ha faelgáz akkor csak pufferrel, marketing mondhat bármit, Unical elég drága kazán és szerintem nem tud többet mint egy M.A.H Vigas Attack

Előzmény: hzolika17 (37608)
t.zsolti Creative Commons License 2019.01.19 0 2 37610

Azért nem mindegy mennyi fogy abból a drága fából , és mennyit kell macerálni mire megtelik a pufi.

Előzmény: gmkiev (37609)
gmkiev Creative Commons License 2019.01.19 0 0 37609

Én nem kinlódnék vele, egy rendes vegyes + puffer

 

Előzmény: hzolika17 (37608)
hzolika17 Creative Commons License 2019.01.19 0 0 37608

Sziasztok. Új fűtésrendszer építése elött állok. Faelgázosítós kazánban gondolkodom. Unical gasogen tűnik nekem szimpatikusnak valakinek véleménye, tapasztalta? Radiátor és padlófűtés is lenne, érdemes e puffert beépíteni? 

 

energo47 Creative Commons License 2019.01.18 0 1 37607

Mail ment nézd meg!

Üdv: DJ

 

Előzmény: laca615 (37606)
laca615 Creative Commons License 2019.01.17 0 0 37606

Bocsánat!

Most már igen.

 

Előzmény: energo47 (37603)
pásztorkutyaterel Creative Commons License 2019.01.17 0 0 37605

Sajnos nem ismerem a kazánodat , de nálam a nyitott csappatyúnál hozzáférhető a füstcső , ha nálad is, elég levegővel a kémény felé kifújni . Nekem van tisztítónyílás a füstcsövön mert olyat vettem és azért van benne kevés ,,hamu,, gyakorlatilag por ,ha nem lenne én a fentieket alkalmaznám, egy kompresszor 8-10 bar nyomás elintézi a kémény felé a tisztítást .

Előzmény: Karel1983 (37599)
bnorci71 Creative Commons License 2019.01.17 0 0 37604

a lambda vezérlést milyen oldalon vadásztad le?

Előzmény: energo47 (37603)
energo47 Creative Commons License 2019.01.17 0 0 37603

Nick:laca615Email:nem publikus

 

Üdv: DJ

Előzmény: laca615 (37602)
laca615 Creative Commons License 2019.01.17 0 0 37602

Kedves Fórumtársak!

 

Sokan megcsináltátok már a lambdás vezérlést.

Segítséget szeretnék kérni a megvalósításhoz. Én is belevágnék.

Nagyon vegyes a tüzelőm. Az otthon töltött időm nagy részét a kazán mellett töltöm és állítgatom. Egy idő után már kezd unalmassá válni.

Kezdésnek a kacsolási rajz és a NYÁK-terv érdekelne illetve pirolizin kolléga szekunder csappantyú kialakítása, hogy el tudjak indulni, de minden egyéb információt és gyakorlati tanácsot szívesen fogadok.   /Az email címem publikus./

Előre is köszönöm a segítséget.

 

Tisztelettel: Laca

 

u.i: Köszönöm szatti kollégának, hogy sok infóval, gyakorlati tapasztalattal segített a kazán beállításában!

Karel1983 Creative Commons License 2019.01.17 0 0 37601

Attack dpx 25P- az egyméteres szakasz 45 fokban emelkedik.

Előzmény: bnorci71 (37600)
bnorci71 Creative Commons License 2019.01.17 0 0 37600

milyen kazán?

 

nekem vízszintesen megy ki a Vigasból ~70cm a kéményhez évente 1-2x amikor a kazán hőcserélőt takarítom egy hosszú műanyag kefével kiseprem a kémény zsákrészbe a port

 

a 45fokba nem hiszem, hogy bármi megmaradna a 90°könyökbe meg a kazán kis csövébe lehet esetleg valami, amíg nem tapasztalt huzat csökkenést biztos nincs gond

Előzmény: Karel1983 (37599)
Karel1983 Creative Commons License 2019.01.17 0 0 37599

Sziasztok. Füstcsövet milyen időközönként illik kitakarítani?

Nálam a felállás: kazánból kilépve 90 fok, majd 1m cső, majd 45 fok a kéménybe. Évi 30q fa durván. 2,5 szezon óta nem pucoltam, de nem nagyon van kedvem szétszedni, mert hőálló szilóval körbe kentem legutóbb.... Tisztító nyílás elég hozzáférhetetlen helyen van a könyökön. 

energo47 Creative Commons License 2019.01.17 0 0 37598

Természetesen igen a válasz, mindkét szivattyú  " tengelye " vízszintes, - bár a kazánköri szivattyú tengely nélküli gömbmotor, lásd:

https://benedekszerelveny.hu/aruhaz/szivattyu/futesi-szivattyu/lowara-ecocirc-basic-25-futesi-keringeto-szivattyu-3074-reszletes-leiras

így klasszikus értelemben nincs tengelye, működését a a kazánvezérlés biztosítja 60 foknál indul, 50 foknál leáll. A rendszer szivattyú csak akkor indul ha a "visszatérő ág" hőmérséklete 64 fokot eléri, (és leáll ha 62 fok alá süllyed) és az égéstermék hőmérséklete 65 fok felett van.

Üdv: DJ

Előzmény: bnorci71 (37596)
energo47 Creative Commons License 2019.01.17 0 0 37597

Szép reggelt Neked és minden fórumozónak!

Köszönöm!

Igen volt vele munka, de úgy gondolom érdemes volt,- megérte.

Üdv: DJ

Előzmény: t.zsolti (37595)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!